首页 > 装修知道 > 装修材料 > 门窗 > 防火门新国家标准哪位了解需要注意哪些问题?

防火门新国家标准哪位了解需要注意哪些问题?

浏览次数:603|时间:2024-05-14

热门回答

2024-04-25此夏若空820
你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍
一、防火防盗门国家标准依据中国国家标准GB12955-2008防火门加热试验结果,若隔热防火门试体符合下列
(一)至
(五)项条件时即可视为符合A种(具阻热性)防火门规定,若仅符合下列
(一)至
(四)项条件时即可视为符合B种(不具阻热性)防火门规定。防火防盗门国家标准及规范
1、隔热防火门未产生防火上认为有害之变形、破坏、脱落、剥离等变化者。
2、隔热防火门未产生通达试体非加热面之火焰及有害于防火之裂隙、孔穴。
3、隔热防火门加热试验中试体周边(门扇)任一部分,反曲或挠度未超过门扇厚度二分之一。
4、隔热防火门加热试验中试体非加热面未产生燃烧火焰。
5、隔热防火门加热试验中试体最高非加热面温度未超过960℃。

160

2024-04-25肥航哒哒哒
支持广州侨虹消防设备厂生产的防火门,他们严格按照国家消防验收标准制作的,该设备厂主要生产销售防火卷帘,防火门,挡烟垂壁,防火门有钢质防火门,木质防火门。供参考

249

2024-05-09彩虹人生0
2024-04-29虎潜山林
2014年最新防火门十大品牌排名
1.盼盼防火门(中国驰名商标,中国名牌)
2.王力防火门(中国驰名商标,知名品牌)
3.金和美防火门(中国驰名商标,国家标准制定单位)
4.步阳防火门(中国名牌,知名品牌)
5.群升防火门(中国名牌,知名品牌)
6.星月神防火门(中国名牌,知名品牌)
7.美心防火门(中国驰名商标,中国名牌)
8.飞云防火门(中国名牌,国家免检产品)
9.金大防火门(中国名牌,知名品牌)
10.新多防火门(中国名牌,知名品牌

25

2024-04-30那一朵云啊
耐火等级:甲级为1.5h,乙级为1.0 ??h,丙级为0.5 ??h ??门扇厚度:甲级50mm,乙级45mm ??门框规格:甲级、乙级 ??门扇形式:单开、双开、单开带玻、双开带玻、单开带玻带亮,双开带玻带亮、子母、子母带玻、子母带玻带亮 ??《建筑门窗洞口尺寸》,并可按客户要求定制。 ??门框:采用1.2 ??mm厚镀锌板 ??门扇:采用0.8 ??mm厚镀锌板,内填防火布面珍珠岩 ??防火配件:防火锁、防火合页、闭门器、顺位器、暗插销、防火烟条、防火玻璃等 ??适用范围:各类高层民用建筑、办公楼、商场、宾馆、写字楼、酒店、医院、工业、工业厂房等。 ??
希望可以帮助到你。

101

2024-05-03小盆友2鸣儿
1.由经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者,称之为防火门。闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器,当门开启后能通过压缩后释放,将门自动关上,有象弹簧门的作用,可以保证门被开启后,准确、及时的关闭到初始位置。
2.建筑防火门在以下情况下需要安装闭门器:需要能自行闭合的防火门都要安装,一般来说,甲乙两级的防火门都需要安装闭门器。其中用于防火门用途的闭门器还应符合GA93-1995《防火门用闭门器试验》的要求。

302