首页 > 装修知道 > 装修材料 > 门窗 > 千家楼宇自控网谁能介绍下有没有网友了解?

千家楼宇自控网谁能介绍下有没有网友了解?

浏览次数:2945|时间:2024-05-09

热门回答

2024-04-28女儿我爱你
它的作用使感受被测参数的变化,并发出与之相适应的信号。在选择传感器时一般有三个要求:高准确性、高稳定性、高灵敏度。
1. 温度传感器:
楼宇工程中应用的主要接触式温度传感器,如热电阻、热电偶、PTC硅感应器等,由于测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,测量常伴有时间上的滞后。如Pt1000其在0℃时电阻为1000Ω,随着温度的升高电阻减小,灵敏度一般在3~4Ω/K,响应速度一般在15~30秒。
2. 压力传感器:常用的有电气式压力传感器,将被测压力的变化转换为电阻、电感等各种电气量的变化,从而实现压力的间接测量。常用的有压差开关、表压传感器、静压传感器等。
3. 流量传感器:常用的是电磁流量计,由法拉第电磁感应定律知,在磁场中运动并切割磁力线的导体中会有感应电动势产生,此感应电动势与流体的体积流量呈线性关系。如果是改造还可以采用超声波流量计,方便安装和维护。

255

2024-05-06小莹catherine
楼宇自控系统即将楼宇中所有的设备(包括空调、变配电、给排水、电梯、照明等系统)进行监视并通过计算对以上设备进行最优控制。该控制系统与人工控制系统比较,具有显著的优点:
?? ?? ??  ??
1.节省能源
?? ?? ?? ?? 采用了楼宇自控系统后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进行最优化的节能控制。如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况,实现最优化控制等。
?? ?? ??  ??
2.降低管理费用
?? ?? ?? ?? 采用了楼宇自控系统后,原先的人工管理可以完全被取代。相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。
?? ?? ?? ?? 
3.延长设备使用寿命
?? ?? ?? ?? 通过楼宇自控系统管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。
?? ?? ?? ?? 
4.提高管理可靠性
?? ?? ?? ?? 采用楼宇自控系统,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽、疲劳、判断失误的出现,而这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。
?? ?? ?? ?? 
5.规范管理制度
?? ?? ?? ?? 楼宇自控系统本身可以依据管理惯例对设备进行自动控制,它具有自动分析人员管理指令的能力,使得一些不规范的管理规范化。
?? ?? ??  ??因此,楼宇自控系统的优点不仅在于对设备的监控,还可对特定的对象如环境温度进行精确的自动控制。比如空调系统就可以通过对比回风温度与设定温度,采用PID方式调节水阀来保持回风温度的恒定,以创造一个舒适环境。希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

330

2024-05-04panrongdong
2024-04-23中国作家林建
一、空调、新风、风机系统:配电箱
1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
4、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),被控设备箱内应增加中间继电器。
5、与楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
6、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
二、照明系统:配电箱AL(目前点表中尚无此项内容,待深化后确定)
1、楼宇自控系统监测的设备的运行(开关)状态信号应由接触器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
2、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
3、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),在被控设备箱内增加中间继电器。
4、楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
5、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
三、污水系统:配电箱建筑设备监控系统接口要求
4、楼宇自控系统提供AC24V电源控制被控设备的启/停(开/关),在被控设备箱内增加中间继电器。
5、楼宇自控系统相关的设备的配电盘、柜内均应为楼宇自控系统留出接线端子排(例如设备运行状态、故障报警、设备启停、手自动转换开关、电源等),并将需要由楼宇自控系统监控的信号统
一、清楚、正确的编号,压号后接至上述端子排的一侧。
6、提供给楼宇自控系统无源接点的接线端子的引线应单独捆扎,做好与强电隔离的工作。
四、风阀要求:风阀执行器在风阀上安装时,要求风阀驱动主轴应为Φ10~20mm,其长度要求≥80mm。风阀截面积为1.5~3m2时建议选用一台风阀执行器进行驱动。当风阀截面积更大时则需要选用组合阀,组合阀可由多台执行器并联运行,应提供相应的执行器驱动主轴。预留安装执行器空间的宽度应≥150mm,长度应≥250mm。
五、风阀执行器要求风阀执行器采用调节型风阀执行器,风阀电源AC24V,控制采用电压控制方式,控制电压为0~10VDC对应风阀开度0%~100%。
六、风阀执行器要求水阀执行器采用调节型水阀执行器,水阀阀电源AC24V,控制采用电压控制方式,控制电压为0~10VDC对应水阀开度0%~100%。
七、加湿阀要求加湿阀采用AC24V控制功率输出15W,请确认加湿阀的电源及功率,如超出电压及功率请单独增加电源及控制接口。
八、新风机、空调机加工要求:新风机、空调机加工前应提前通知我单位,如机组加工完后机组检修口进去检修人员后不能直接接触到表冷气片,需要在加工组装时对机组防冻开关一起安装。
九、变风量风机接口要求:
1、楼宇自控系统监测的设备的运行状态信号,信号输入要求为0~5VDC电压信号,输入分辨率为5Mv,最高电压输入范围5.115VDC。
2、楼宇自控系统监测的设备的故障报警信号均应由热保护继电器的无源辅助触点引出(此接点为无源常开接点)。
3、楼宇自控系统相关的设备的控制箱内应设置手/自动转换开关,且手/自动状态信号应为无源常开接点。
4、楼宇自控系统控制信号输出为0~10VDC电压信号或4~20mA电流信号,输出分辨率电压信号为0.1VDC,电流信号为0.1mA。建议使用电压信号控制。
十、需要予留电源开关的控制箱:楼宇自控系统电源要求:以下配电盘、柜内均应为楼宇自控系统单独留出楼宇自控系统电源(单独控制开关)接线端子(火线,零线,地线),且供给楼宇自控系统使用的电源应取自同一相(比如A相)。

320