首页 > 装修知道 > 装修材料 > 涂料/油漆 > 储油罐防腐涂料的施工方法谁清楚有哪些方面需要注意?

储油罐防腐涂料的施工方法谁清楚有哪些方面需要注意?

浏览次数:786|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-01smilejune521
由于储油罐的特殊性,储油罐外部防腐年限要求都在5~8年甚至10~15年,而内部也至少在3~5年,对于这种中长期的腐蚀保护,油罐厂对其油漆施工问题及其重视。所选用的涂料一般为双组分涂料,在施工中与常规的醇酸漆、氯化橡胶漆有许多不同,此类涂料除密切关注其对钢板温度、空气相对湿度的要求外,还要注意其熟化、施工寿命等要求,常温下此类涂料的熟化时间为20min,施工寿命一般为6~8h,但随温度变化,这些数据都会变化。在施工期间应严格按照涂料厂家提供的产品说明书施工或及时与涂料厂家技术人员沟通。由于储油罐的封闭性,在罐内涂装施工中,为保证安全和涂料顺利固化,每一道油漆施工中和施工后,应在储油罐内同时使用至少2台风机进行不间断地送风和抽风,使罐内空气充分置换。通风系统和通风管应合理安置、无通风死角。

117

2024-05-04爆米花糖糖
2024-04-22Cciiiiiiiiiiiiiiiiii
无锡市玉邦树脂涂料特点:
1、优异的耐腐蚀性能:由于环氧树脂成膜后的分子链上含有很稳定的碳-碳键和醚键和苯环,结构紧密,屏蔽性好,经固化后抗渗透性能优异,具有耐水性、耐盐雾性、耐油性,还有优良的耐化学药品性。
2、有良好的附着能力:因涂膜分子中含有的极性较大的什么基与相临界面产生引力,如与金属表面上的游离键起反应,而形成牢固的化学键,因而大大地加强了涂膜的附着力,扩大了对底材的适应性。
3、具有较好的物理机械性:成膜后分子结构中的苯环上什么基已被醚化,所以质量稳定,涂膜刚柔结合,耐磨性好,涂料固体含量高,一次成膜厚,同时在固化过程中没有小分子副产物的生成,不会产生气体,因此还具有体积收缩性小,热膨胀系数低等特点。
4、涂料不但介电性和电绝缘性好,而且防潮防水性能优异,热老化性好,因此用于电器产品可作为绝缘涂层。环氧树脂涂料,是世界公认的高性能涂料,广泛应用于船舶、海洋工程、桥梁、港口、闸门、矿井、管道、储油罐、储气罐等作为长效或超长效防腐保护涂料。

317

2024-05-01静水居士
防雷、防静电的特殊性要求油是易燃易爆品,在大量聚集或运输流动过程中,会产生大量静电,在一定条件下会自燃或爆炸。特别是在雷电条件下,更宜引起爆炸。油库按GB50516-2002规范被划为一级防爆保护区。对防雷防静电的要求极高,对消防的要求极高。为了防止泄漏,对油管的密封性要求很高,验收时要做1.5倍的压力试验,为保起火易灭,油管须埋入地下1.5米深,且用沙子掩埋。为防止锈蚀,采用严格的防腐措施,从其《石油化工设备和管道防腐蚀涂料技术规范》SH3002的规定。为防止电气起火,要严防电气短路(金属性短路、电弧性短路)、线路过载、泄漏电流、接触不良、谐波效应。对导线质量、用电设备选型、设备质量、施工安装工艺及质量都有较高的要求。设计、施工中的做法
1、接地系统为了保证雷电流可靠泄露入地下,电网采用TN-S保护接地系统。如图五所示。图五TN-S保护系统图所有建筑物非金属屋顶设立避雷带,通过柱内钢筋与基础钢筋相连接,再与40×4镀锌扁钢焊接,与建筑物一周第隔五米一根的接地极50×5镀锌角钢连接。金属屋顶和壁厚大于等于0.4毫米的储罐可不设避雷带,直接以此作为接闪器.柱内钢筋和基础钢筋作通长焊接,焊点均涂沥青防腐。在地上0.5米处设接地测试点。就单个建筑而言,接地电阻要求不同。润滑油付油亭、计量棚为10欧姆,箱式配电站为4欧姆,储油罐、管理室、综合楼、付油亭、输油管线为1欧姆。在各单个建筑接地网达到了要求的同时。还要求所有接地网并联连接,并保证总接地电阻小于0.4欧姆。经过政府防雷检测机构验收合格后才能交付使用。为了防止直击雷,在低电压进户处,主配电柜中加装SPD(防电涌保护器)。在电涌作用时,以承担通过该处的电流和相应消耗的能量而不损坏和劣化,同时还能满足电压保护水平要求。设二级漏电保护系统,图六电涌保护器的接法1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电器设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分;L1,L2,L3-相线;N-工作零线;PE-保护零线;DK-总电源隔离开关;RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护功能的漏电断路器);T-变压器图七漏电保护器接法图八箱式变电站接地方法动力系统均采用三相五线制,单相照明电路采用三线制,零线与PE接地线不能混用、代用。PE线必须采用绿/黄双色芯线。暗敷电缆、电线均穿管,配电箱、盒均设两个接线柱,一个接工作零线,一个作PE接地端子。所有设备金属外壳、金属电线护管、消防水管、防爆照明灯具和2.4米以下照明灯具金属外壳均与PE端子作可靠连接。防爆电动机连接线地上部分用质地轻的防爆软管作电线套管。电缆井施工完毕用沙充填。实验结果证明,因短路或雷电引起的电气燃烧在沙中很容易熄灭,而不会与地面上易燃气体发生作用。图九地下管线接地方法图十地上管线接地方
2、防静电保护系统储油罐的设置了静电监测仪,罐身多处设置16平方毫米软铜线作静电引下线与接地线相连。输油管道的始、未端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置,管道法兰连接处少于五个螺栓的用软铜线跨接。采用牺牲阳极防腐法,管道每三十米设一个牺牲阳极(阴极)保护点,每点有一个2平方米的接地坑,一个专用接地极,接地电阻小于10欧姆。每百米有一个阴极保护地上测试点。每十米设一处阴极平衡连接线将并排同沟的管道逐根连接,线与管道采用焊接法,铜芯连线横截面不小于16平方毫米。油罐车装卸场地设防静电接地装置,并设能检测跨接线用监视接地装置状态的静电接地仪。在总控室内采用防静电地板。图十一阴极保护地上测试装置
3、报警系统各建筑物重要部位装设可燃气体检测器、烟雾感应器、报警器与综合楼管理室中央处理系统相联接。当可燃气体浓度达到爆炸下限浓度(V%)值的25%时,或出现火烟时都会自动报警。在空旷地方或高处设置了手摇报警器和高音喇叭,便于在紧急情况下统一指挥。
4、消防系统建筑物内均设置了消火栓,明装的红色消防管道醒目,消防水进口采用150毫米口径的钢管,保证消火栓的出水量达到10L/秒。走廊中放置干粉灭火器,出口有应急灯。其它场地除上述设备外,另增设泡沫灭火器、灭火毯和沙袋。

93

2024-05-08苦瓜老太婆
开防腐涂料施工公司-----最低需要防腐施工三级资质和安全生产许可证。耐磨防腐涂料是解决浆液腐蚀的简便方法,以北京耐默公司为例,其生产的耐磨防腐涂料有:
1、KN17高分子陶瓷聚合物耐磨防腐涂料
2、KN7051碳化硅耐磨防腐涂料
3、KN99898小颗粒耐磨防腐涂料
4、KN99899大颗粒耐磨防腐涂料

321

2024-04-29女儿我爱你
工艺流程
基面检测——基面处理——环境温湿度检测——刷底涂料——刮腻子找平——配制环氧树脂胶泥——衬砌耐酸瓷板——最终检查及修补——养护、固化。

272