首页 > 装修知道 > 装修材料 > 涂料/油漆 > 用于厨房,卫生间及有水阳台聚氨酯防水涂料(雨中情牌),请问什么情况下会出现这种情况如图。?

用于厨房,卫生间及有水阳台聚氨酯防水涂料(雨中情牌),请问什么情况下会出现这种情况如图。?

浏览次数:2941|时间:2024-05-08

热门回答

2024-05-03亲爱的玉玉
基层的原因居多,高低不平,薄厚不一吧!首先需要说明一点,在聚氨酯防水涂料和保护层之间是不需要使用界面剂等东西的。其次,你的防水层之间出现空鼓等问题,常见的原因有以下几个:1.在涂刷防水涂料时,基面不平整或者洒水湿润不够,涂刷完防水涂料地面吸取了防水涂料中的水分,从而造成起鼓,分层开裂等情况。2.在施工之前,基面清理不够干净或者基面洒水湿润过多,甚至出现了有积水的情况。这样会影响到涂料与基面的粘接,从而出现涂料防水层与基面粘接不牢固的情况。3.防水涂料还未干透,就做了保护层,这样也可能会造成防水层的干裂分层。4.防水材料在调配的过程中,没有按照标准要求来施工,出现了擅自加水,涂抹厚度不均匀等问题。至于如何补救,这个要看你的空鼓情况有多严重了,如果空鼓的面积比较小,那么建议可以先铲除空鼓的部分再局部修补,如果面积比较广情况也比较严重那么就建议全部重新做防水了。地下室因为本身就比较潮湿,所以做防水的时候更需要注意一下,地下室做防水建议可以使用砂浆防水剂,不仅粘结力好,涂抹后可以与基面形成一个整体,而且强度高,耐穿刺,施工简单,环保无毒最重要的是防水年限可以与建筑物同寿命,完全可以抵挡地下室的明水或者水汽,是很适合地下室的一款材料!

46

2024-04-24李斯的雨
2024-04-23鲜嫩的小豆芽
搅拌不均匀,基层未彻底清理。

92

2024-04-27小铃铛MISS
几种可能:1、搅拌力过大,加班时产生的气泡要防止一段时间在使用,如果是双组分有固化剂的在温度高的时候不要放置太久不然会固化失效。
2、喷涂表面存在水分 有可能是看不到的超期,聚氨酯漆遇水就会有气泡产生。
3、喷涂要离过低。
4、刷涂时刷子上存在水分(同2)
5、干燥过快,油漆流平性不好。

12