首页 > 装修知道 > 装修材料 > 涂料/油漆 > 连续梁先走挂篮后压浆问题大不?

连续梁先走挂篮后压浆问题大不?

浏览次数:1170|时间:2024-05-01

热门回答

2024-05-09AppleApple是苹果
1、已浇筑节段(如0#块)的端面砼全部做凿毛处理。
2、先将相邻两节段(如0#和1#、0#和1‘#)之间的全部纵向钢筋(包括底板、腹板、顶板的钢筋)       对应焊接在一起。
3、安装接长相邻两节段(如0#和1#、0#和1‘#)波纹管孔道,并穿好通长(如1#到0#再到1‘#通穿       的)钢绞线。
4、浇筑下一节段的全部砼后,等到强度达到设计80%以上后,前后、左右对称张拉联接钢绞线。
5、在整个通长波纹管孔道(如1#到0#再到1‘#通长的孔道)内压浆注满达到设计强度,即相邻两节       段连接完毕。
6、  2#节段连接(即2‘#、1’#、0#块、1#、2#通穿钢绞线)连接。
7、 3#节段连接(即3‘#、2‘#、1’#、0#块、1#、2#、3#通穿钢绞线)连接。剩余节段依次类推,         像串珍珠一样连接。

102

2024-05-08S素年錦時
2024-04-28柠檬草星冰le
设计多少个块啊,这个跨径用挂篮悬臂浇筑?对称浇筑,平均4天一个块吧,两套挂篮,0号块看你的能力自己设计吧

210

2024-05-01蜡笔1982
连续梁挂篮现浇腹板预应力封锚要求 

329