首页 > 装修知道 > 装修材料 > 地板 > 机房地板改造方案哪位有谁能够说一下?

机房地板改造方案哪位有谁能够说一下?

浏览次数:782|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-10流浪的好吃狗
1防静电地板铺设机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。整体效果实用美观。2UPS不间断电源计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统”,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中,UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指网络服务器,单位邮件服务器,监控存储服务器等机房设备,其供配电系统称为N+1冗余并机技术。“辅助供配电系统”,其供电由市电直接供电。3空调系统机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统。4接地系统机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。在机房接地时应注意两点:
(1)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。
(2)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。

50

2024-05-07niuzhirong
2024-04-27优氧V美
如何选择合适的机房地板:
1.应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定机房地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起机房地板的水久变形或破损。
2.机房地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明且伸缩,也就是在机房温度稍高时,机房地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时机房地板收缩,产生松动感.机房地板受环境形响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm.
3.机房地板表面应不反光、不打滑、耐肠蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫.希望以上资料能帮助到你。望采纳。

316

2024-05-07酸甜苦辣咸丫头
森深不见鹿2015-11-11 08:14
A. 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并应符合下列要求: 
a) 墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。
b) 应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。
c) 活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。
d) 吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。
B. 工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。
C. 主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处,均应采取密封措施。
D. 电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。
E. 当主机房和工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。
F. 当主机房内设有用水设备时,应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。
2 装修设计方案
机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。
对铺设场地的要求
地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
地板下可使用空间,布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。
地板安装铺设工具
专业切割锯;
激光水平测定仪、网络激光扫描仪;
水泡水平仪、卷尺、墨线;
吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝刀;
吸尘器、笤帚、墩布。
希望以上资料能帮助到你。望采纳。

52

2024-05-01韩食小神厨
机房地板设计注意事项有:
1.首先需准确地计算机房建设所需机房地板的总面积及各种配件(标准配比1:3.5.1:5.5)的效皿,并留有余妞,以免造成浪费或短缺。2,充分了解生产厂商所生产机房地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。机房地板的技术性能主要指其机械性能和电性能.机房地板的机械性能主要考虑其承找能力、耐磨性。
3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定机房地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起机房地板的水久变形或破损。
4、机房地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明且伸缩,也就是在机房温度稍高时,机房地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时机房地板收缩,产生松动感.机房地板受环境形响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm.
5、机房地板表面应不反光、不打滑、耐肠蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫.

259