2024-05-11隐逸的军装梦
1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO
2、H2S、NH
3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。
4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。
6、设备间的地面材料应铺设防静电地板.
7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。
8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m

253

2024-05-06佼佼猪猪
设计要点
1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
(1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
(2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。
4.2.1施工用材料应符合以下要求: 1贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型贴面板的电阻值应为1.0×106~1.0×109Ω。 2导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/m2 3塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 4导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm.宽宜为20mm。 4.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 4.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机,塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格,性能和技术指标应符合施工工艺要求
5.3施工准备 4.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场; 4.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 4.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具、并摆放整齐。 4.3.4表面面积大于140 m2(含140 m2)时,在正式施工前应做示范性辅设。 4.3.5施工场地应符合如下要求: 1基层地面为水泥地面或水磨石地面时: 1)地面应清洁,应将地面上的没漆、粘合剂等残余物清理干净。 2)地面应平整,用2米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。 3)地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。 4)面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75号。 2基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时,应拆除原地板,并应彻底清除地面上的残留粘合物。 3施工现场应配备人工照明装置。 4.3.6确定接地端子位置:面积在100 m2 以内,接地端子应不少于1个,面积每增加100 m2 ,应增设接地端子1—2个。 4.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘士等脏物。 4.4施工 4.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 4.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 4.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。 4.4.4刷胶:应分别在地面、已铺钻的导电铜泊上面,贴面板的反面同时涂一层导电胶。涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 4.4.5铺贴贴面板:待涂有导电胶的贴面板晾干至不粘手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1—2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致。用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板用割刀切割而成。 4.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。 4.4.7整个房间铺贴完毕后,应先贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±0.22mm为宜。 4.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。 4.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范3.4.4\\3.4.5条规定。 4.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。 4.5测试与质量检验 4.5.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面检测仪器应同本规范第3.5.1条“常用检测器具”之要求。 4.5.2测试环境:温度应在15—30℃间;相对湿度小于70% 4.5.3防静电聚乙烯(PVC)地面的表面电阻值和系统电阻值应采用以下测量方法: 1表面电阻的测量:应将整个防静电地面分割成2—4 m2测量区域,随机抽取30%—50%的测量区域,将两电极分别置于贴面板表面,极间距900mm,电极与贴面板的接触应良好。在抽取的2—4 m2的区域内应测出4—8个数值,并作记录。

149