一、风管机水平检测在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置
二、风管的安装送风口和回风口尺寸,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音超薄风管式室内机风机是外置的,可以接短的回风管,可以不接回风风管,但必须有回风口。
三、送风管的安装选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开状态。送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。
四、回风管的安装机组出厂时采用后回风方式,回风盖板装在下部,如下
2.如需要采用下回风时,将方形法兰和回风盖板互换位置。
3.用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管,用8#铁丝加强,成折叠状。可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式风管机对于风管的布置,有许多讲究,这对风管系统正常运作有非常重要的作用。
五、布置风管须知:
1、散流器的送风布置。通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。因为送风一般是平送和侧送,射流和回流流程较短。
2、条缝的送风布置。这种布置温差较大,而且速度较快,因此比较适用于散热量较大只求降温的地方,例如一些加工厂等等。
3、关于管线的布置,需要尽量减少分支管线,避免复杂的局部构件,这样既减轻了阻力,更重要的是节约了成本。
4、侧送风,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。后期考虑的布置。风管布置要考虑以后的施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。希望能帮到您谢谢仅供参考

256

2024-05-15lin2000west
你好,地板送风风口的类型不一样规格是不一样的。1、、LY-XL型旋风流风口一般用于高层在3.8米以上的较大空间,如机场、车站候车厅、会展中心剧院、体育馆、工业厂房;2、旋流风口带风扇是接管尺寸250旋流风口带电机带排风扇;希望对您有帮助。

262

2024-05-25实言舌实言兑
2024-05-15伊斯坦布尔之夜
一、造成送风口滴水的原因主要有1、送风风速低2、门窗没关室内湿度大3、送风温度过低4、回风过滤网堵塞,水盘内积水。二、解决方法1、检查设备是否送风顺畅,2、加大送风风速及送风量。3、调节送风温度(根据湿度调节送风温度)。4、关好窗户希望对你有帮助

190

2024-05-12福娃小宝贝
高效送风口有Ⅰ、Ⅱ两种系列。系列Ⅰ为可更换过滤器形式,系列Ⅱ为一次性风口形式,均为下送风。
高效送风口系列Ⅰ:本风口由高效过滤器、优质薄钢板、铝合金扩散孔板等组成,安装方便,密封可靠,可方便地更换过滤器。接管方式可采用上接或侧接。
高效送风口系列Ⅱ:分超薄型、薄型两种。均为一次型风口,更换方便(仅需卸下送风管和风口之间的软接头的管箍即可)。该系列特别适用于吊顶空间受限制的净化空调系统。主要优点:箱体结构简单可靠,通风性强,送风均匀,安装方便,维护简单。

333

2024-05-15贪吃的pinko酱
就是按照风口的模数来的,比如:120、160、200、250、320、400、500、630、800、1000、12
50、
送风口的外壳用优质冷轧钢板制作,表面静电喷塑,含静压箱,高效过滤器,散流板,在改建和新建各级洁净室,可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处,具有投资少,施工简便等优点。

200