1、综合考虑铺设电源线及信号线因素,弱电机房装修标准,机房装修时机房的地面采用防静电的活动机房地板,要求系统电阻应在100000欧姆至100000000欧姆之间。
2、现在市场上机房防静电活动地板主要有全钢机房地板和复合机房地板,600×600mm,厚度30mm、35mm和40mm。
3、机房防静电活动地板也有专门配有带走线口的异形地板。铺设机房防静电活动地板的地面要平整,不要求水泥地面或水磨石地面。注意:在机房内不能铺地毯是因为容易积灰和容易产生静电。防静电活动地板下需要做防尘处理,可以用机房专用防尘漆来做。机房还要做防鼠防水防火间隔等。机房防静电活动地板下面如果采用下送风式空调送风,如果机房不在最底层需要做地面保温以防结露现象出现。

182

2024-04-29乘风秋夜
活动地板下的空间只做电缆布放使用,地板高度不一小于250mm。 如果用作空调静压箱,高度不小于400mm

107

2024-05-14精品窗帘
2024-04-27王颖880804
山东省邮电工程有限公司德州分公司开发区1418号还有一家是德州弱电机房装修|垛石机房装饰。计算机机房装修过程中的防静电措施计算机机房的防静电是计算机机房装修工程中很重要的步骤!计算机机房防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一重要部分。其中机房静电所引起的机房事故不见小数!静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。防静电设计选用要点
(1)防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
(2)防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
(3)防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
(4)防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,德州弱电机房装修,结构楼板要求表面平整,办公室弱电机房装修,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
(5)地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
(6)地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

63

2024-05-03贪嘴森淼
方案:
1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响;
2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成;
3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果;
4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好;
5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性
施工工艺:
1.基面处理
2.涂刷封闭底漆
3.铺设铜线,割槽
4.刮涂导电中层漆

93