首页 > 装修知道 > 装修材料 > 夹板木材 > 电缆沟盖板的规格有没有朋友清楚哪位有经验?

电缆沟盖板的规格有没有朋友清楚哪位有经验?

浏览次数:52|时间:2024-05-15

热门回答

2024-05-05优异空间
电缆在电缆沟、遂道内敷设时应符合下列要求:
一、电缆在电缆沟内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。
二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。
三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上。
四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低。
五、电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米。
六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于规定数值。电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。

71

2024-05-18完善自已
1.进户电源部分:进户电源一般采用架空引入或电缆引入两种方式,架空引入有专项的“进户横但安装”,应根据不材质、形式及安装方式、架路数量分别以“根”为单位套用相应的定额项目,但应注意,定额规定横但安装已包括具及绝缘子安装工料,但绝缘子及金具的材料费应另行计算。电缆引入方式应注意根据电缆敷设方式的不同,考虑:①电缆保护管线或电缆支架的制作、安装、刷油。②电缆沟挖填土,铺沙、盖板或保护板。

175

2024-05-14木木停留
不可以。低压电缆敷设方式:1、直埋。直埋要有铺沙盖板,如过路进埋还要有穿管保护。直埋深度80-100cm,土方量可以按定额中的规定计算。2、穿管。穿管敷设时一般都是指管道包封时。此时电缆不必计算敷设驰度。3、电缆沟或电缆隧道内沿支架敷设。至于如何套定额,每个地方的定额中都应该有其相应敷设方式的定额子目,根据其敷方式和电缆截面套相应的定额子目即可。希望对您有帮助。

245

2024-05-19aimyforever
2024-04-27沐沐渔的天堂
标准:
1.预埋件符合设计,安置牢固;
2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;
3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;
4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;
5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。
三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工修饰工作。电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

286