2024-04-29虎娃妈jsz
直埋电缆的敷设直埋电缆敷设时先要按选定的路线挖电缆壕沟,电缆壕沟的形状及宽度要求有以下规定:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,电缆应埋设于冻土层下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。电缆壕沟的宽度应遵循以下规定(10kv以下电力电缆):1根350,2根380,3根510,4根640,5根770,6根9
00.并且电缆沟应挖成梯形,即底面宽度+200=顶面宽度。电缆沟挖好后应先填不小于10mm一层细沙或软土,再埋电缆,然后再铺一层不小于10mm的细沙或软土,最后铺保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50cm,也可用砖块代替混泥土盖板。当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引导电杆、设备,及行人容易碰触电缆的地方(例如距地面2m以下的电缆)或容易受到机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加保护罩。保护管买入地面的深度不应小于100mm(埋在混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm,保护罩根部英语地面平。

40

2024-04-28lichao7980
2024-05-010子爵绿子0
钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度~允许最小板厚电缆桥架宽度<100~1100≤电缆桥架宽度<150~1.2150≤电缆桥架宽度<400~1.5400≤电缆桥架宽度<800~2800<电缆桥架宽度~2.5电缆沟盖板、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤拉型材等。

305

2024-04-24执念梦浮生
电缆沟作为电力设施施工项目应经过电缆沟工程施工组织设计、电缆沟施工方案,根据前面设计要求和方案,才能制定电缆沟的施工质量验收规程。附:参考10kV及以下电缆管沟施工标准及验收规范第三章电缆沟、井的施工标准第3.1条电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。第3.2条电缆沟、井的基槽开挖前应进行放线,电缆沟的直线部分在放样和挖土时都应保证其直线性,以免路径偏移。第3.3条人孔井位置与两井间距应根据电缆施工时的允许拉力设置,一般不大于100米。在电缆转弯及接头处宜设置人孔井。第3.4条电缆人井位置应尽量布置于绿化带、人行道上,如无法满足上述条件时,人井盖板应考虑加强,以防外力破坏,使用铸铁盖板时应考虑防盗。第3.5条电缆人孔井的大小应考虑电缆施工方便及所处地形。在环境恶劣的地方应考虑排水设施。第3.6条沟底应平坦、夯实、无障碍物,沟垫层、砼基础应按图进行施工。第3.7条墙体砌筑应严格按图施工,应采用符合建筑行业有关规定的砖、水泥等建筑材料,砼标号应满足图纸要求。第3.8条墙体应垂直、密实,压顶应平整,尺寸符合设计、运行要求。第3.9条盖板应完好、强度符合设计、运行及有关规程要求。

57