电缆沟作为电力设施施工项目应经过电缆沟工程施工组织设计、电缆沟施工方案,根据前面设计要求和方案,才能制定电缆沟的施工质量验收规程。附:参考10kV及以下电缆管沟施工标准及验收规范第三章电缆沟、井的施工标准第3.1条电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。第3.2条电缆沟、井的基槽开挖前应进行放线,电缆沟的直线部分在放样和挖土时都应保证其直线性,以免路径偏移。第3.3条人孔井位置与两井间距应根据电缆施工时的允许拉力设置,一般不大于100米。在电缆转弯及接头处宜设置人孔井。第3.4条电缆人井位置应尽量布置于绿化带、人行道上,如无法满足上述条件时,人井盖板应考虑加强,以防外力破坏,使用铸铁盖板时应考虑防盗。第3.5条电缆人孔井的大小应考虑电缆施工方便及所处地形。在环境恶劣的地方应考虑排水设施。第3.6条沟底应平坦、夯实、无障碍物,沟垫层、砼基础应按图进行施工。第3.7条墙体砌筑应严格按图施工,应采用符合建筑行业有关规定的砖、水泥等建筑材料,砼标号应满足图纸要求。第3.8条墙体应垂直、密实,压顶应平整,尺寸符合设计、运行要求。第3.9条盖板应完好、强度符合设计、运行及有关规程要求。

179

2024-04-30银眼的狮子王
2024-05-10xianla198501
标准:
1.预埋件符合设计,安置牢固;
2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;
3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;
4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;
5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。
三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工修饰工作。电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

128

2024-05-19花轮小丸子
广东盖特奇新材料科技有限公司蛮不错的,经营范围包括研发、生产、销售:水泥盖板,水泥砖,水泥构件,电杆,管材,装饰材料等。佛山市南海建缘不锈钢制品有限公司也是可以的,生产玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、洗车房格栅板、地沟盖板、护树池格栅、电缆沟盖板、污水处理格栅、玻璃钢型材等玻璃钢制品。

282