首页 > 装修知道 > 装修材料 > 夹板木材 > 问问插打排水板不堆载可以吗有哪位高手晓得?

问问插打排水板不堆载可以吗有哪位高手晓得?

浏览次数:457|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-18蝴蝶圆舞曲
1.注意排水板的技术性能塑料排水板,应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工.
2.施工前对照地质资料,在布置排水孔的场地范围内作必要的触探(探孔)检查,以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物.(探孔深度不要超过设计孔深60CM).
3.当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜(超过允许偏差),则应弃置该孔而拔管移位(相距45CM左右),重新施打排水孔.
4.排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,一直打到设计要求的深度,不允许重锤夯击.
5.排水板在装运和储存期间,要包上厚保护层,在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞破坏.
6.排水板施插过程塑料排水板,应注意是否在插入时真正送入土中,或在拔管(心轴)时,排水板回带上来.可经常注意卷筒内塑料板的耗用量(或用自动记录装置).

309

2024-05-05rayyeung23
你好!很高兴为你解答,从而形成一个新的防水层,即有排水功能又有二次防水功能
2、隔根功能,不具有隔根功能... 起到防水隔根功能。它又可以采用机械烫接形式。

216

2024-05-13不老的传说kz
2024-05-19karenchao1983
(1)在已放样确定的各加固块范围内,用经纬仪和铁尺按梅花形布置、间距1.2m测放出塑料排水板打设板位(测放误差控制在±50mm以内),边角处排水板可根据实际情况作适当调整,并用竹签或排水板芯等插入砂垫层作标记。
(2)插板机移机定位,安装排水板桩靴。施打作业时,插板机的桩靴落地定位由插板机驾驶员在控制室内控制,其误差控制在±50mm范围内。
(3)排水板打到穿透淤泥层并进入下卧良好土层内,各区平均插板深度详见施工图纸。当局部振动插板困难时,可适当调整插板位置,如仍难以施打,则再反方向选取一位置。施工操作人员根据安装在插板机上的金属活动垂针和刻度盘,控制桩管下插时的垂直度偏差不得大于±1.5%。
(4)上拔桩管至桩管下端高出碎石垫层面50cm。上拔桩管时,施工人员应仔细观察排水板有没有回带现象,若回带长度超过50cm,则在板位旁45cm处补打一根。
(5)切割排水板,控制排水板在碎石垫层顶面以上的外露长度约20cm。
(6)移机进行下一根排水板施工。塑料排水板不允许接长使用,对塑料排水板的施打深度进行自动记录。在排水板施工过程中,要派专人做好施工原始记录(见表6—2—6),以备抽查。
(7)各分块塑料排水板施工完成后,进行自检,待自检合格后再上报监理工程师验收。

136

2024-05-19O小魔女O
1、复合地基法:水泥土搅拌桩、粉喷桩、碎石桩等;缺点:造价较高
2、排水固结法塑料排水板联合堆载:工期长,效果不理想。塑料排水板联合真空预压:工期90天以后,效果容易控制,成本低
3、强夯法:缺点:质量不可控,易形成“弹簧土”。
4、无排水砂垫层真空预压:新型工法,工期短造价低成本比塑料排水板联合真空预压节约三分之一,效果可靠

122

2024-05-04小燕子an
作为竖向排水通道垂直打入软土层中,然后在上面堆载加荷,土体中的水就顺着塑料排水板向上排出,这样就加快淤泥中的水体的排出,加快了土体的固结