首页 > 装修知道 > 装修材料 > 夹板木材 > 问问电缆沟水泥盖板规格有哪些来说说?

问问电缆沟水泥盖板规格有哪些来说说?

浏览次数:1303|时间:2024-04-27

热门回答

2024-05-11午夜的咖啡香
直埋电缆的敷设直埋电缆敷设时先要按选定的路线挖电缆壕沟,电缆壕沟的形状及宽度要求有以下规定:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,电缆应埋设于冻土层下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。电缆壕沟的宽度应遵循以下规定(10kv以下电力电缆):1根350,2根380,3根510,4根640,5根770,6根9
00.并且电缆沟应挖成梯形,即底面宽度+200=顶面宽度。电缆沟挖好后应先填不小于10mm一层细沙或软土,再埋电缆,然后再铺一层不小于10mm的细沙或软土,最后铺保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50cm,也可用砖块代替混泥土盖板。当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引导电杆、设备,及行人容易碰触电缆的地方(例如距地面2m以下的电缆)或容易受到机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加保护罩。保护管买入地面的深度不应小于100mm(埋在混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm,保护罩根部英语地面平。

183

2024-04-25小屋美眉
电缆在电缆沟、遂道内敷设时应符合下列要求:
一、电缆在电缆沟内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。
二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。
三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上。
四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低。
五、电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米。
六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于规定数值。电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。

304

2024-05-02宝宝不胖c
2024-05-02露丝奢望
标准:
1.预埋件符合设计,安置牢固;
2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;
3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;
4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;
5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。
三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工修饰工作。电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

100

2024-04-26bonbean棒冰
电缆沟作为电力设施施工项目应经过电缆沟工程施工组织设计、电缆沟施工方案,根据前面设计要求和方案,才能制定电缆沟的施工质量验收规程。附:参考10kV及以下电缆管沟施工标准及验收规范第三章电缆沟、井的施工标准第3.1条电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。第3.2条电缆沟、井的基槽开挖前应进行放线,电缆沟的直线部分在放样和挖土时都应保证其直线性,以免路径偏移。第3.3条人孔井位置与两井间距应根据电缆施工时的允许拉力设置,一般不大于100米。在电缆转弯及接头处宜设置人孔井。第3.4条电缆人井位置应尽量布置于绿化带、人行道上,如无法满足上述条件时,人井盖板应考虑加强,以防外力破坏,使用铸铁盖板时应考虑防盗。第3.5条电缆人孔井的大小应考虑电缆施工方便及所处地形。在环境恶劣的地方应考虑排水设施。第3.6条沟底应平坦、夯实、无障碍物,沟垫层、砼基础应按图进行施工。第3.7条墙体砌筑应严格按图施工,应采用符合建筑行业有关规定的砖、水泥等建筑材料,砼标号应满足图纸要求。第3.8条墙体应垂直、密实,压顶应平整,尺寸符合设计、运行要求。第3.9条盖板应完好、强度符合设计、运行及有关规程要求。

83