首页 > 装修知道 > 装修材料 > 夹板木材 > 电缆槽盒盖板的安装方法有谁会麻烦说说。?

电缆槽盒盖板的安装方法有谁会麻烦说说。?

浏览次数:2430|时间:2024-04-11

热门回答

2024-04-26美美吻臭臭
答:操作工艺选择线槽定位划线槽板固定敷设导线盖板固定1.选择线槽根据导线直径及各段线槽中导线的数量确定线槽的规格(通常以矩形截面的长、宽来表示,弧形的用宽度表示)。2.定位划线根据电路设计施工图的要求,先在建筑物上确定并标明照明器具、插座、控制电器、配电板等电气设备的位置,并按照图纸上电路的走向划出线槽的敷设线路。按规定划出钉铁钉的位置,特别要注意标明导线穿墙、穿楼板、起点、转角、分枝、终点等位置及线槽底板的固定点,线槽底板固定点之间的直线距离不大于500mm,起始、终端、转角、分支等处固定点间的距离不大于50mm。划线时最好用装有颜色的粉线袋或长刻度尺。为了使线路安装得整齐、美观,塑料槽板应尽量沿房屋的线脚、横梁、墙角等处敷设,并与用电设备的进线口对正,与建筑物的线条平行或垂直。3.槽扳固定槽板不能埋入或穿过墙壁,也不许直接过楼板,可将槽板固定在预埋件上,如木榫、螺栓、保护管和绕有铁丝的木螺丝等。槽板拼接时,根据线路走向的不同可以分为对接、转角拼接、T形拼接和十字拼接等方式。
(1)对接。将对接的两块槽板的底板或盖板端头锯成45断口,交错紧密对接,底板的线槽必须对正,但注意盖板和底板的接口不能重合,应相互错开20mm以上。
(2)转角拼接。同样把两块槽板的底板和盖板端头锯成45断口,并把转角处线槽之间的棱削成弧形,以免割伤导线绝缘层。
(3)T形拼接。在支路槽板的端头,两侧各锯掉腰长等于槽板宽度1/2的等腰直角三角形,留下夹角为90的接头。干线槽板则在宽度的1/2处,锯一个与支路槽板接头配合的90凹角,拼接时在拼接点上把干线底板正对支路线槽的棱锯掉、铲平.以便分支导线在槽内能够顺利通过。
(4)十字拼接。用于水平、竖直干线上有上下或左右分支线的情况,它相当于上下或左右两个T形拼接。工艺要求与T形拼接相同。4.敷设导线槽板安装好后,将导线放进槽板的线槽内,叫做敷设导线。在敷设导线时,需要注意:
(1)槽板同一槽内不准嵌入不同相线和不同回路的两根导线,每个槽内只能配一根导线。
(2)槽扳内的导线不应有接头。特殊情况需要有接头和分支,应在接头或分支处装设接线盒,其目的是为了便于检修接头。
(3)导线伸出糟板与灯具、插座、开关等电器连接时,要留出100mm左右的余量,并在这些电器的安装位置加垫木台,木台应按槽板的宽度和厚度锯出豁口卡在槽板上。如果线头位于开关板、配电箱内,则应根据实际所需的长度再留出裕量、并在线段上作好标志,以便接线时的识别。
5.导线连接
(1)剖削导线绝缘层时,不能损伤芯线;
(2)导线缠绕方法要正确;
(3)导线缠绕后要平直,整齐和紧密。
(4)截面为10mm及以下的单股导线可以直接与设备、器具的端子连接;
(5)截面为2.5mm及以下的多股铜芯导线应先拧紧,搪锡或压接端子后再与设备及器具的端子连接;
(6)多股铝芯线和截面积大于2.5mm的多股铜芯导线应焊接或压接接线端子后再与设备及器具的端子连接。6.盖板固定完成以上的工序的同时、应用盖板把导线盖上,边敷线边将盖板固定在底板上。固定时多用钉子将盖板钉在底板的中棱上。为了不伤及导线,钉子要垂直进入。盖板的拼接方式与底板拼接相同。盖板做到了终端,若没有电器和木台,应先将底板端头锯成一斜面,再将盖板封端处锯成斜口,然后将盖板按底板斜面坡度折覆固定,此过程叫做封端处理。塑料线槽配线质量标准
(1)导线芯线的最小截面积为:铝芯线不小于2.5mm,铜芯线不小于1.5mm,导线截面积不应大于6mm。
(2)根据电路施工的要求,在建筑物上确定槽板底板安装位置时,固定点间的直线距离不应大于500mm,起始、终端、转角、分支等处固定点间的距离不大于30mm。槽板的盖与槽板的接口不能在同一个地方,至少相距30mm,接口要紧密,不留空隙。
(3)安装时,需要把槽板固定在墙壁的预埋件上,固定需要的铁钉、木螺丝或膨胀螺栓等的长度不应小于槽板厚度的一倍半。在混凝土建筑物上,预埋固定件有困难时,可采用黏结技术,将槽板底板黏结在混凝土建筑物上,黏结前要将混凝土的黏结面洗净、晒干。
(4)开关、插座、灯具等所用的木台与槽板连接时.应在木台的背面挖一个缺口,然后扣在槽板上,安装槽板盖时注意不要使钉子扎在导线上,以防止钉子带电。塑料槽板的盖板与底板的衔接应紧密,不得脱槽。

187

2024-04-15cafa晓晓
走线架安装有哪些规范:
(一)作业条件
1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1)电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
(4)桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。
(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:①桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。②电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③控制电缆桥架间不应小于0.2m。④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。①1kv以上和1kv以下的电缆。②强电、弱点、控制电缆③应急照明灯和其他照明电缆④向一级负荷供电的双路电源电缆
(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8)电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
(10)缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施,
(13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线,
(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理,
(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。
(16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。

157

2024-04-27木易木每
2024-04-25爱吃烤鸭的小猫
标准:
1.预埋件符合设计,安置牢固;
2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;
3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全;
4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;
5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。
三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工修饰工作。电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

321

2024-04-28小笼0113
1、拧下螺丝,拆下电池盒盖板;
2、取出废旧电池(如果有),装入2节新的5号AAA干电池;注意电池突出一端为正极,对应电池盒内非弹簧一端;
3、装好电池盒盖板,拧紧螺丝。即可正常使用门铃。

279