施工前准备、支护桩的施工、联系梁等的施工、锚杆的施工、土方开挖。支护桩一般采用人工挖孔桩,然后用钢筋混凝土做护壁。联系梁施工时,先开挖基槽,经验收合格后,进行抗渗墙混凝土的浇筑,最后再对联系梁施工。基坑挖至锚杆标准高度后,开始进行钻孔、制作锚头、穿锚索、注浆,安装连系梁,穿外锚具,然后锚固,最后进行锚杆试验。土方开挖要采用分层开挖,对挖出的土方要随时挖出随时运走,把土清理干净。

249

2024-04-22朝夕忆可否
2024-05-05鬼鬼Jacky
室内装修预算怎么做
一、看预算书中是否写了详细的工艺做法:很多装饰公司给消费者的预算书上,只有简单的项目名称、材料品种、价格和数量,而没有关键的工艺做法。您要要求设计师在预算书中加入工艺做法,或对预算中每个项目的工艺做法做详细说明。因为具体的施工工艺和工序,直接关系到家庭装修的施工质量和造价。没有工艺做法的预算书,有很多的不确定因素,会给今后的施工和验收带来很多后患,更会给少数不正规的装饰公司偷工减料、粗制滥造开了“方便之门”。室内装修预算怎么做
二、看装修公司报的施工面积是否准确:有些装饰公司会故意在预算中多报施工面积,以获得更高的利润。尤其是在墙面这一项上,少数装饰公司会多报涂刷面积。一般一个空间的地面和墙面之比是12.4到12.7,有些装饰公司甚至报到13.8!另外,按照以前的惯例,门窗面积按50%计入涂刷面积。其实目前很多家庭都包门窗,门窗周边就不用涂刷了,但有些装饰公司仍按照50%,甚至按100%计入墙壁涂刷面积。室内装修预算怎么做
三、看有没有不合理的收费:在预算书的最后,有些装修公司会写上一些诸如“机械磨损费”、“现场管理费”、“税费”和“利润”等项目,这些项目其实都属于不合理收费。“机械磨损”是装修中必然发生的,“现场管理”则是装饰公司应该做到的,这两项费用其实都已经摊入了每项工程中去了,不应该再向消费者索取。而根据“谁经营、谁纳税”的原则,装饰公司的税费更不该由消费者缴纳。将“利润”单独计算,是以前公共建筑装修报价的计算方式,目前装饰公司已经把利润摊入每项施工中,因此不应该重复计算。室内装修预算怎么做
四、把材料品牌和型号写在上面:预算书上一定要仔细写清装修所用材料的品牌和型号,这样消费者在确定材料是否合格时,自己心中也有个标准,并且如果不标明材料品牌和型号,而装修公司以次充好,装修业主就没有依据要求装修公司重做,给自己带来损失。

34

2024-05-05阿雯雯777
要看懂它的符号和图例,还有具体的安装施工也有很多很多的规程和规范,电气施工和给排水施工本身是两个专业,这里面有水电材料的型号规格(用什么),安装的形式(怎么做),结果应该是怎样(符合国家有关标准)等等。不过提醒你,你未经培训未取得专业证书是不能去动手的,否则很不安全,而且违法哦。希望我的回答对你有帮助

306

2024-05-06a田艳恒
围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来,使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施,包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。要求1)市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡;2)一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡;3)围挡应坚固、稳定、整洁、美观。围挡的施工标准围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础,用于增强围挡抗风稳定性;pvc围挡设2.5米高,宽3米为一板。施工围挡做美化处理,喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告,严禁张贴、涂写垃圾广告。围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙,即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

221

2024-04-24快乐齐分享yeah
常见的基坑支护工程施工方法:排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥土挡墙;钢板桩:型钢桩横挡板支护,钢板桩支护;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙;放坡;基坑内支持。地下水操纵基坑开挖期间,地下水操纵也属于基坑支护的一部分,地下水操纵方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合利用。施工打算
1、基础施工前必须进行地质勘探和理解地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工打算。施工打算应与施工现场实际相符,能引导实际施工。其内容包括:放坡恳求或支护结构设计、机械类型选择、开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进出道路、降水排水措施及监测恳求等。对重要的地下管线应采取相应措施。
2、基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑支护结构必须按有关标准进行设计打算,有设计打算书和施工图纸。
3、施工打算必须经企业技能负责人审批,签字盖章后方可履行。临边防护
1、基坑施工必需进行临边防护。深度不超过2M的临边可采取1.2M高栏杆式防护,深度超过2M的基坑施工还必需采取密目式安全网做封闭式防护。
2、临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。坑壁支护
1、坑槽开挖时设置的边坡符合安全请求。坑壁支护的做法以及对主要地下管线的加固办法必需符合专项施工计划和基坑支护构造设计计划的请求。
2、支护设施发生局部变形,应会同设计人员提出计划并及时采用相应的办法进行调剂加固。排水办法
1、基坑施工应依据施工计划设置有效的排水、降水办法。
2、深基坑施工采取坑外降水的,必需有防止邻近建筑物危险沉降的办法。坑边荷载
1、基坑边堆土、料具堆放的数量和距基坑边距离等应符合有关规定和施工计划的请求。
2、机械装备施工与基坑(槽)边距离不符合有关请求时,应依据施工计划对机械施工作业范畴内的基坑壁支护、地面等采用有效办法。高低通道
1、基坑施工必需有专用通道供作业人员高低。
2、设置的通道,在构造上必需坚固可靠,数量、地位满足施工请求并符合有关安全防护规定。土方开挖
1、施工机械应由企业安全管理部门检讨验收落后场作业,并有验收记载。
2、施工机械操作人员应按规定进行培训考察,持证上岗,熟习本工种安全技巧操作规程。
3、施工作业时,应按施工计划和规程挖土,不得超挖、损坏基底土层的构造。
4、机械作业地位应稳固、安全,在挖土机作业半径范畴内严禁人员进入。基坑支护变形监测基坑支护结构应按照方案进行变形监测,并有监测记录。对毗邻建筑物和重要管线、道路应进行沉降观测,并有观测记录。作业环境
1、基坑内作业人员应有稳定、安全的立足处。
2、垂直、交叉作业时应设置安全隔离防护措施。
3、夜间或光线较暗的施工应设置足够的照明,不得在一个作业场所只装设局部照明。

111