显示仪出现E3是什么故障有人了解吗?

浏览次数:1111|时间:2024-05-20

热门回答

2024-05-01laijiaying4
你好,通电就显示E4,还是工作一会显示E4?追问:通电就显示E4了,开不了机回答:那就一定是检测电路出现故障了,重点检查温度传感器、连接线及连接插件,不知道你的空调器是多大的,柜机的话还需要检查内外机的连接线是不是被老鼠咬坏,以及外机的温度传感器、高低压开关等各类传感器。追问:我的是大3P的。我有叫修理工人来检测了。他说是电路板问题。不过他不是传业格兰仕修理工。你说有可能是电路板问题吗?回答:电路板出现故障也有可能,不过电路板故障的概率较低,仅供参考。

177

2024-05-17德高防水专卖店
2024-05-08女儿我爱你
空调挂机故障代码E5表示传感器故障。
1、定频挂机显示E5是T1传感器故障。
2、定速柜机显示E5是室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障。
3、变频挂机显示E5是室外温度传感器故障或室外E方参数故障。
4、柜机显示E5是室内主板与显示板通讯故障或网络通信故障

97

2024-05-09冲哥是个姐
故障,保护意义显示器代码内机指示灯显示系统高压保护E1运行灯灭3S闪烁1次内机防冻保护E2运行灯灭3S闪烁2次系统低压保护E3运行灯灭3S闪烁3次压缩机排气保护E4运行灯灭3S闪烁4次低电压过流保护E5运行灯灭3S闪烁5次通讯故障E6运行灯灭3S闪烁6次模式冲突E7运行灯灭3S闪烁7次防高温保护E8运行灯灭3S闪烁8次防冷风保护E9运行灯灭3S闪烁9次室温开,短路F1制冷指示灯灭3S闪1次内管温开,短路F2制冷指示灯灭3S闪2次外环温开,短路F3制冷指示灯灭3S闪3次第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。希望我的回答对你有所帮助!

218

2024-05-07爱吃甜的小马
E3 T3传感器故障 找到T3传感器,量一下电阻,一般都在5K以上,如果量不到电阻,证明真是传感器坏了,如果电阻没问题,应该是传感器和电路板接触有问题,松了,要不就是电路板受潮了(这种情况下用吹风筒吹干一下就好了)

316