某套管换热器有传热面积0.4㎡,油在内管从75℃被冷却到65℃,冷却水在环隙中逆流流动,从30℃加热至45℃,给热系数α2=4000W/(㎡·℃),内管直径Φ25mm,管壁较薄,热阻可略去不计,求改换热器能冷却的最大油量。一直油在平均温度下的物性为λ=0.56W/(㎡·℃),

200

2024-05-08hsx1314520
μ=1.8mPa·s,Cp=2070J/kg·℃.解:Re=duρ/μ,Pr=Cpμ/λα1=(0.023λ/d)(Re的0.8次方)(Pr的0.4次方)传热系数1/K=(1/α2)×(d2/d1)+(d2/λ)ln(d2/d1)+1/α1∵管壁较薄热阻忽略∴1/K=1/α1+1/α2K=α1α2/(α1+α2)=[(0.023λ/d)(Re的0.8次方)(Pr的0.4次方)α2]/[(0.023λ/d)(Re的0.8次方)(Pr的0.4次方)+α2]Δtm=[(T1-t2)-(T2-t1)]/ln[(T1-t2)(T2-t1)]=[(75-45)-(65-30)]/ln[(75-45)(65-30)]=32.44℃Q=KAΔtm=QmCp(T1-T2)=uAρCp(T1-T2)....(终式)
将所有式子带入终式
可以解方程得到流速u,带入Qm=uAρ,解得Qm=1.24㎏/s

63

2024-05-12一叶扁舟85
某套管换热器有传热面积0.4㎡,油在内管从75℃被冷却到65℃,冷却水在环隙中逆流流动,从30℃加热至45℃,给热系数α2=4000W/(㎡·℃),内管直径Φ25mm,管壁较薄,热阻可略去不计,求改换热器能冷却的最大油量。一直油在平均温度下的物性为λ=0.56W/(㎡·℃),

45

2024-05-11飘零雨迹
参考沈阳北站前的一新大厦 每KW换热量0.4元 采样用的是 天津一家智能热力表生产的计量表 . 通过流量和进出水温差计算的换热量. 主要是看你的空调是安装的目的. 如是商场,就是商业, 是办公室就是非居, 工厂家是工业用电! 