首页 > 装修知道 > 装修流程 > 其它 > 预应力张拉控制力 按百分之多少控制?

预应力张拉控制力 按百分之多少控制?

浏览次数:2789|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-05神仙鱼左倾45
预应力张拉控制要以应力控制为主,伸长值作为复核的控制方法。也就是说,以张拉力控制做为主要控制。第二:根据校定的千斤顶和油表来确定油表读数;第三:依据图纸或设计要求来确定初始应力为多少一般为控制应力的10%-20%;第四:根据钢绞线数量和截面积把应力转换成力值;第五:将初始控制应力和控制应力转换的力值带入校顶报告的线性方程中,这样可以得到相应的油表读数,这个油表读数就是你要张拉时主要控制的数据,张力中一定要达到这个数值。第六;根据图纸给出的不同区段长度要计算出钢绞线理论伸长值;第七:将按照油表读数张拉的张拉值产生的伸长值与理论伸长值比较,看看误差是否在规范要求范围内(一般为正负6%).

63

2024-04-21annettahjj
张拉应力不能大于1395MPA 2-如果以195弹性模量计算,1395MPA对应的应变为0.715%,实际上一束钢绞线的弹性模量比一根钢绞线要略微低点(束效应)。 3-双控是广泛采用的,力值当然最重要,但如果伸长值偏离设计值+ -6%以上,要找出原因。

128

2024-04-21我豆是我
2024-04-29基斯颠奴86
预应力筋一般给出标准强度,预应力筋只有在弹性范围内才起作用,超出弹性范围就屈服了,失去预应力作用。国家标准规定张拉力不能超出抗拉强度标准值的80%,张拉应力通过标定的张拉机具来实现。控制应力大小也是通过控制张拉机具来实现。

308