热门回答

2024-04-07注定孤独终X
金属线槽和电缆桥架的区别:电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,金属线槽是敷设导线和通讯线缆的。桥架比较大,线槽比较小。桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯。桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同。在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的。线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。使用环境不同,线槽往往是不能露天使用,而桥架可以。

195

2024-04-07会吸烟的肺
也叫电缆桥架,是机房专门用来走线的设备,指进入电信、网通、广电的机房后通过走线架布放光、电缆进入终端设备,用于绑扎光、电缆用的铁架。2走线架的种类走线架分室内走架线和室外走线架两种。室内走线架主要采用优质钢材或铝合金材料,经过抗氧化喷塑或镀锌烤漆等表面处理方式。室外走线架主要采用钢材料,经过热镀锌处理。走线架主要用于机房及基站内外各类线缆的铺设。具有外型美观款式多样,强度高、安装简单、布放线缆方便等特点。适用于水平、垂直及多层分离布放线场合。结构紧凑,布线量大,扩容及后续工程布放线施工时可很方便地实现“三线”分离。走线架的安装尺寸可由用户根据机房实际情况灵活设计确定。走线架按使用环境分机房(室内)走线架和室外走线架(热镀锌)。室外走线架一般用角钢、扁钢、多孔U型钢组合加工后再表面热镀锌。机房(室内)走线架根据要求可以选择铝合金走线架或钢走线架。铝合金走线架根据承载大小预算多少可以选择不同铝合金组合。如LBG、LD(边梁L型材、搁条D型材)、34H30H(边梁34H型材、搁条30H型材)、KXXX(边梁KX型材、搁条XX型材)系列适合在中小机房使用;KXKX(边梁KX型材、搁条KX型材)、DXBXX(边梁DXB型材、搁条XX型材)、DXBKX(边梁DXB型材、搁条KX型材)、DXBDXB(边梁DXB型材、搁条DXB型材)、DXXX(边梁DX型材、搁条XX型材)、DXKX、DXDX系列(单价从低到高排列)比较适合在大中机房使用;50D系列适合做半封闭走线架(走线槽道)。钢走线架一般分扁钢走线架和多孔U型钢走线架,扁钢走线架一适合在基站及较小机房使用(属于比较早期的产品,用钢量大比较重)。多孔U型钢走线架分标准的和轻型U-II型的两种。U-II型走线架适合在基站及小机房使用(可代替扁钢走线架使用),一般厚度1.5mm、2mm;标准多孔U型钢走线架适合在大中小型不同机房使用,材料厚度2mm,另外2.5mm、3mm厚度可定制。结构美观、安装扩容方便、吊挂方式灵活一般报价需说明:走线架型号(边梁规格搁条规格)、宽度、搁条间隔、层数、吊挂类型(分螺杆、U型钢、铝合金等)、吊挂密度(一般1.5米-2米)、吊挂长度,或按提供的机房走线架图纸报价。

18

2024-04-26离风携妻同行
室外走线架和室内走线架差不多,也叫走线桥架,有点像固定在墙上的梯子。是梯子,梯子档可以绑扎光缆、电缆、电线,一般不绑扎光纤。

75

2024-04-24包子baozi2015
常用的控制柜线槽,镀锌金属槽式桥架,玻璃钢槽式桥架等几种.控制柜线槽规格有:15*10,20*14,30*15,39*19,50*25,60*40,80*50,100*40,100*60,100*80,120*50,120*80等;槽式桥架规格一般有100*60,100*80,100*100,120*80,150*100,200*160等。希望我的回答能够帮助到你。

123

2024-04-12唔记得叫咩名
2024-04-11月球的球球
天花吊顶吊装吊顶安装目前数据中心综合布线流行上走线,上走线架便于维护与散热、利于空调通风,也能起到防鼠、防水的作用。设计时要充分考虑安装净空高度,还有灯、消防、风管和梁柱等情况。上走线架建议每1.5米安装一套吊架,也需根据实际载重计算具体跨度,如局部有高荷载情况时需增加吊架密度。当安装双层走线架时,强弱电走线架垂直间隔≥300mm。因受顶部净高限制,强弱走线架可同一平面安装,水平间隔≥150mm。机柜顶部安装在数据中心实际安装中,会因楼层过高、顶部结构特殊或业主不想破坏吊顶等原因造成无法安装吊架。这种情况下可选择机柜顶安装走线架。顶部支架与机柜采用螺栓链接固定,诺机柜顶部无孔需现开孔。支架安装高度任意,底层走线架一般高于机柜顶150mm~200mm,实际高度需综合考虑机房整体情况,优先保证走线架上方的走线空间。需要注意的是这种安装需机柜全部到位,并且机柜之间间距不可过大,导致走线架跨距过大造成塌腰,并且安装完后机柜不方便调整。地面支撑安装地面支撑安装是将走线架立地安装,常用于室外基站。机房内无条件吊顶,设备未到位情况下,走线架可固定墙端与地面。如果机房中安有静电地板,需将静电地板开孔使立柱与地面生根固定。

329