首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 解释下弱电机房防雷接地的过程是什么样的?

解释下弱电机房防雷接地的过程是什么样的?

浏览次数:497|时间:2024-04-22

热门回答

2024-04-27沈阳老五0459
户内接地防雷母线:对于民用建筑而言,户内接地母线一般用于高低压配电间或发电机房内。供设备接地用。户外接地防雷母线:主要是水平人工接地体。按照自然沿米来计算的。每个防雷工程中不一定都有户内接地母线和户外。

17

2024-05-07爱吃甜的小马
一、抗静电地板铺设机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理(如Durkflex等),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。二、棚顶墙体装修机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。三、隔断装修为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。四、UPS不间断电源计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统“,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为“辅助供配电系统“,其供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。机房一般采用市电、发电机双回路供电,发电机作为主要的后备动力电源,运行成本较低。五、空调系统机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,宜采用恒温恒湿精密空调系统。六、新排风系统机房新排风系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。其风量根据空调送风量大小而定。七、接地系统机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。在机房接地时应注意两点:1、信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。2、灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。八、防雷系统机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。九、监控系统机房CCTV监控系统的规模不大,但是它是建立机房安全防范机制不可缺少的环节。它能24小时监视并记录下机房内发生的任何事件。十、门禁系统机房门禁系统多采用非接触式智能IC卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。十一、漏水检测系统机房的水害来源主要有:机房顶棚屋面漏水;机房地面由于上下水管道堵塞造成漏水;空调系统排水管设计不当或损坏漏水;空调系统保温不好形成冷凝水。机房水患影响机房设备的正常运行甚至造成机房运行瘫痪。因此,机房漏水检测是机房建设和日常运行管理的重要内容之一。除施工时对水害重点注意外,还应安装漏水检测系统。目前,机房最常用英国ANDEL(安渡)公司FLOODLINE漏水检测系统。ANDELFLOODLINE系列产品,几乎在所有的建筑物都可应用上,不管是小型化的建筑单元,还是综合性的庞大复杂的建筑群。FLOODLINE系列产品可以很灵活方便的与外接侦测器连接,满足不同买家的实际需要,系统安全、可靠、容易安装及使用。近几年来,FLOODLINE系统系列已覆盖了如下应用领域:计算机房、图书馆、档案馆、手术室、医院、政府部门、电信中心、大厦管理处、学术研究机构等等。十二、机房环境及动力设备监控系统随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。十三、消防系统机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体。十四、屏蔽系统机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同,对屏蔽系统的材质和施工方法进行选择,各项指标要求应严格按照国家《规范》标准执行。

96

2024-04-21恩恩慧慧
户内接地防雷母线:对于民用建筑而言,户内接地母线一般用于高低压配电间或发电机房内。供设备接地用。户外接地防雷母线:主要是水平人工接地体。按照自然沿米来计算的。每个防雷工程中不一定都有户内接地母线和户外。

167

2024-05-08芒果布丁sweet
鑫融网络专业从事电子机房系统工程和智能建筑系统工程的设计和施工,包括:计算机机房、通讯机房、IDC机房、屏蔽机房的装修工程、供配电系统(UPS电源、防雷接地、配电柜、发电机等)看你们做哪种机房。很不错的,可以了解一下。

208