接地漏电保护装置不接地安全不麻烦说说。?

浏览次数:2202|时间:2024-05-08

热门回答

2024-05-05QINGCHUN曲终人散
漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳闸断电,所以有没有地线对漏电保护器没有影响,但为了更安全或者万一漏电保护器失灵,地线还是必要的。
希望我的回答对您有所帮助。

151

2024-05-04泡芙小工坊
接地保护跟漏电保护的不同点是:
(1)保护原理不同保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

303

2024-04-23方吉咕咕咕
您好,二者的相同是:漏电保护,就是指在1KVA以下调压器中性点直接接地的电网中,一切电气设备正常情况下不带电的金属外壳以及和它相连接的金属部分与零线作可靠的电气联接。它是保护接地的一种形式,是低压电力网中的一种安全保护措施。所谓接地保护就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。2024-04-28玛雅家具
你好电机接地规范有
(1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。
(2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。
(3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
(4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。
(5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。
(6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。
(7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。
(8)接地装置:接地线和接地极的总和。
(9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
(10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。
(11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻:按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。
(12)接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。

33

2024-04-25大唐帝国皇帝
不安全,如果不接地线,会有触电的可能。
接地漏电保护装置常用的有三种
A 一个是单相的,有两个输入,两个输出,两个输入端子中有一个接相线,再一个接N(也就是零线)
B 一种是三相三极的,是不用接零线的,这种漏电是不能在输出端只接单相负载(就是一根接相线,一根接电箱中的零线端子N),如果这样接线,是合不上闸的,通常这种漏电开关是用在负载平衡的电路当中
C 最后一种就是三相四极的,输入端有四个端子,开关面对着自己,上下不要颠倒,从左至右依次是N(零线端子),剩下三个是相线,这种漏电开关通常是用在负载不平衡的电路当中,负载端接单相或是三相负载(除非是用电设备漏电)都不会跳闸的

99

2024-04-23wendyhuihui
漏电保护器是通过检测火线和零线电流是否平衡来判断线路是否漏电。当人体发生触电或火线与地之间、零线与地之间发生漏电,都会使火线和零线电流出现不平衡,漏电保护器会跳闸断电,所以有没有地线对漏电保护器没有影响,但为了更安全或者万一漏电保护器失灵,地线还是必要的。
希望我的回答对您有所帮助。

240

2024-04-28vincent'sir
你好:漏电保护器、接地保护同时采用安全更有保障,下面的两种情况你可以参考一下:
1 有接地无漏保的情况 :当漏电产生的电流不足以让熔断器(断路器)熔断(跳闸)切断电源时,漏电现象会一直存在,尽管漏电电压不一定和电源电压一样高,但是触碰带电外壳还是很危险的。 
2 有漏保无接地的情况 :当电器的金属外壳漏电时,因为没有接地线就没有漏电电流产生,漏电保护器不会动作跳闸切断电源,危险的电压一直存在着,直至有人碰到带电的外壳才动作跳闸,这显然相当被动。
希望对你有用!