2024-04-30最爱贺曼熊
(1)单相交流电度表的接线方法。交流电能的测量大多采用感应系电度表。单相电度表有专门的接线盒。接线盒内设有4个端钮。电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可(少数也有l、2端接电源,3、4端接负载的,接线时要参看电表的接线图)。若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压互感器才能接入电路。接线应按电流互感器的初级与负载串联,次级与电度表的电压线圈并联的原则。2)三相电度表的接线方法。三相电度表是按两表法测功率的原理,采用两只单相电度表组合而成的。三相电度表的接线方法依据三相电源线制的不同略有不同。 对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线进线,3、6、9为3根相线出线,11为中性线出线,2、5、8可空着。对于大负荷电路,必 须采用间接式三相电度表,接线时需配 2~3个同规格的电流互感器。

24

2024-05-10柠檬心的颜色
2024-04-28qiaochu168
三相三线制电表有六个接线柱1、3、5为进线。2、4、6为出线(接负载) 三相四线制电表有7个接线柱1、3、5为进线。2、4、6为出线(接负载)第七个为零线(输入、输出共用)

24

2024-05-01蚊防四宝
三相三线电表内有二组计量组件分别计量三相中的二相负载来推论另一相为平均负载作为行度,若三相负载不平衡,计量就欠准确。三相四线电表内有三组计量组件分别计量各相负载,不论三相负载是否平衡,计量均准确。