天花吊顶吊装吊顶安装目前数据中心综合布线流行上走线,上走线架便于维护与散热、利于空调通风,也能起到防鼠、防水的作用。设计时要充分考虑安装净空高度,还有灯、消防、风管和梁柱等情况。上走线架建议每1.5米安装一套吊架,也需根据实际载重计算具体跨度,如局部有高荷载情况时需增加吊架密度。当安装双层走线架时,强弱电走线架垂直间隔≥300mm。因受顶部净高限制,强弱走线架可同一平面安装,水平间隔≥150mm。机柜顶部安装在数据中心实际安装中,会因楼层过高、顶部结构特殊或业主不想破坏吊顶等原因造成无法安装吊架。这种情况下可选择机柜顶安装走线架。顶部支架与机柜采用螺栓链接固定,诺机柜顶部无孔需现开孔。支架安装高度任意,底层走线架一般高于机柜顶150mm~200mm,实际高度需综合考虑机房整体情况,优先保证走线架上方的走线空间。需要注意的是这种安装需机柜全部到位,并且机柜之间间距不可过大,导致走线架跨距过大造成塌腰,并且安装完后机柜不方便调整。地面支撑安装地面支撑安装是将走线架立地安装,常用于室外基站。机房内无条件吊顶,设备未到位情况下,走线架可固定墙端与地面。如果机房中安有静电地板,需将静电地板开孔使立柱与地面生根固定。

304

2024-04-22紫霞大官人
2024-04-14苏州饭饭
你好,打线槽我们这里4元/米,砌墙按立方算,也就是平米*厚度(0.12~0.18~0.24),一立方180~240元/M3,包下水管90~120元/颗,各地价格有些差异,但应该悬殊不大。走线槽道,为机房尾纤光纤走线而敷设的槽道,主流产品多用防火阻燃的工程塑料制作。走线槽道也叫走线槽、尾纤槽、光纤槽等。走线槽道和走线架配合使用,安装方式很多钟,根据机房布线的需要,可以在走线架正上方,也可以在走线架正下方,也可以在走线架的侧上方或侧下方。

213

2024-04-07小馋猫儿richard
爱立信走线架一般分扁钢走线架和多孔U型钢走线架,扁钢走线架一适合在基站及较小机房使用(属于比较早期的产品,用钢量大比较重)。多孔U型钢走线架分标准的和轻型U-II型的两种。U-II型走线架适合在基站及小机房使用(可代替扁钢走线架使用),一般厚度1.5mm、2mm;标准多孔U型钢走线架适合在大中小型不同机房使用,材料厚度2mm,另外2.5mm、3mm厚度可定制。结构美观、安装扩容方便、吊挂方式灵活