哪个能介绍一下开关柜接地开关怎么动作?

浏览次数:2983|时间:2024-05-18

热门回答

2024-05-21红色高跟鞋H
SFG负荷开关是一款SF6气体绝缘的三工位负荷开关,具有合闸、分闸和接地三个工作位置,气室内部以SF6气体为绝缘和灭弧的介质。作为中压开关柜的核心元件,广泛应用于中压二次配电领域。SF6负荷开关来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流“的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求。

312

2024-05-09五月mother
1)关闭所有柜门及后封板,并锁好。(接地开关处于合位时方可关出线柜下门)2)推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),操作步骤:
一、合接地开关
1、分开断路器;
2、来开断路器上下隔离开关;如果是手车式开关柜,就要把断路器退到试验位置或拉出来;
3、用验电笔测试接地开关的静触头是否有电,若没电,继续下面的操作;
4、合上接地开关。
二、分接地开关
1、确认工作人员全部撤离工作现场;
2、来开接地开关。

293

2024-04-30天骄建材
真空开关柜属于全密封压缩式的设计模式,隔离开关在其分闸时带电部分对地绝缘距离实际为125mm,其支柱绝缘子的对地垂直距离为13cm,爬距净值经测试为18cm,均处于10kV要求的安全距离的下限。实际运行情况表明,在干燥的运行环境下,这样的爬距净值并不会造成闪络;但南方潮湿气候类型,在春夏两季,雨水较多,空气湿度很大,加上10kV开关柜又安装于一楼,支柱绝缘子表面的凝露潮湿降低了爬距净值。当发生瞬间的操作过电压或雷击感应过电压时,绝缘子表面的闪络随之发生。一旦发生多相支柱绝缘子严重的对地闪络放电,即形成两相或三相接地短路。由于短路范围属于开关柜本体保护出口,本柜保护无法动作跳闸,须由后备保护经一定延时才可将故障切除。在继电保护延时的时间里,灼热高温的电弧已将开关柜毁坏,如连接铝排烧熔,支柱绝缘子裙套削平,真空灭弧室烧裂等。

270

2024-05-16胖纸没烦恼
2024-05-20威达天下
开关柜里的接地开关的作用:
1、当开关柜检修试验时,人员需要进入柜内工作,为保障人员的安全,就要把接地开关合上;
2、当开关柜的引出线检修试验时,人员要在引出线上工作,为保障人员的安全,就要把接地开关合上。操作步骤:
一、合接地开关
1、分开断路器;
2、来开断路器上下隔离开关;如果是手车式开关柜,就要把断路器退到试验位置或拉出来;
3、用验电笔测试接地开关的静触头是否有电,若没电,继续下面的操作;
4、合上接地开关。
二、分接地开关
1、确认工作人员全部撤离工作现场;
2、来开接地开关。希望对你有帮助

93