防雷接地问题有谁清楚哪位晓得?

浏览次数:192|时间:2024-05-05

热门回答

2024-05-14张小小晴晴
防雷接地一般农村不存在地线的,一般只是相线和PEN线(认为是N线),可以对PEN做重复接地,也可以将避雷器的接地线连接,但是避雷针的接地线一定要接到地下接地上。 接地引入到配电箱的时候在地下的接地点一定要远离避雷针的接地点。

299

2024-05-07中暑山庄产橘子
1 水平接地体之间的间距一般为5米 见GB50057
2 接地与墙体、杆塔的距离也是5米 见GB50057
3 CAD作图中接地线好像也没什么规定吧 清楚就可以了
4 接地极的埋设深度不小于0.5米 见GB50057
5 其他见下文
第三节 接地装置
第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
接地线应与水平接地体的截面相同。
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:
一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规定。
二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
三、采用降阻剂。
四、换土。
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之
一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
第4.3.6条 埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。
第4.3.7条 接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定。
希望以上资料能帮助到你。望采纳。

322

2024-05-03小小小黄鱼
防雷接地一般农村不存在地线的,一般只是相线和PEN线(认为是N线),可以对PEN做重复接地,也可以将避雷器的接地线连接,但是避雷针的接地线一定要接到地下接地上。 接地引入到配电箱的时候在地下的接地点一定要远离避雷针的接地点。

241

2024-05-03粒粒soso
1.水平接地极局部埋深不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。(希望对您有帮助)

312