首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 防雷接地安全措施有哪些谁知道谁能给点建议?

防雷接地安全措施有哪些谁知道谁能给点建议?

浏览次数:262|时间:2024-04-21

热门回答

2024-04-23wangmiao1211
首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。         
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

174

2024-04-22母婴家居学院
首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。         
其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。

264

2024-04-27天棚元帅
防雷接地安全措施:
接闪   接闪装置就是我们常说的避雷针、避雷带、避雷线或避雷网,接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道,将雷电能量泄放到大地中去。
屏蔽   屏蔽就是利用金属网、箔、壳或管子等导体把需要保护的对象包围起来,使雷电电磁脉冲波入侵的通道全部截断。所有的屏蔽套、壳等均需要接地。
希望能帮到你。

91

2024-04-15阿菈VinU菟
《建筑电气设计技术规程》(JBJ16-83)
1)防止直接雷   

1)在建筑物上用避雷带和短针(03~05m)作混和保护,或用避雷针保护,接地电阻小于10Ω。   2)厚度不小于4mm的金属屋面,可作为雷电接闪装置。   
3)钢筋混凝土物面,内钢筋可作暗装避雷网,在山墙、屋脊、屋角等凸出部分应加装避雷针。
4)焊接的混凝土内钢筋可作引下线。
(2)防止感应雷
1)室内一切金属管道和设备应接地。
2)室内相距100  mm 以下的平行或交叉管道每隔25m应接地,接头、弯头等处应用导线跨接后接地,不允许有开口环节。
3)防止高电位引入
1)用电缆进线时,同第一类建筑物。
2)采用架空进线时,进户线电杆的接地电阻小于10Ω,进户杆前150m内电杆均应接地,接地电阻小于20Ω,低压避雷器接地电阻小于10Ω。
3)引入室内的金属管道在进户处接地电阻小于20Ω。
4) 所有接地装置允许连成一体。

317