首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 谁能给我一份重力排水系统方案?

谁能给我一份重力排水系统方案?

浏览次数:1161|时间:2024-04-22

热门回答

2024-05-01微微王chichi
虹吸式屋面雨水排水系统是利用建筑物与地面的高差所产生的水头,经过准确的计算来调节管道的配置,以平衡管网的压力及流速,在设计状态下管道中充满水而产生虹吸并快速排放雨水的系统,其实质是一种多斗压力流雨水排水系统,其基本水力学原理为伯努里方程。 该系统主要工作原理是依靠独特的雨水斗设计,在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力流排水系统相同。随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态并利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水则在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。

83

2024-04-24桃子爻爻
2024-04-24贝克街流浪猫
排水系统是足球场草坪最重要的基础设施。排水是否顺畅时关系到场地将来品质的一个非常重要的因素。足球场排水不畅易造成土壤通气不良,严重影响草坪正常生长,还会影响运动员水平的发挥,因此高标准的足球场必须有完整的排水系统。排水系统通常分为地上排水和地下排水。地上排水一般都通过一定的坡度(0.2~0.5%)来排水,场地也可以设置成中间高四周低,以利于排除积水。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??给水系统是有需要时给草坪补充必要的水,给水系统有多种形式。水源大都来自于排水系统贮存的积水,这样可以使渗入到水中的营养成分得到再利用。给水系统分简易给水系统和成套复杂的系统,在资金允许的前提下尽量采用成套的全固定式喷灌系统,使用地埋式喷头,系统一次性投资大,但管理方便,灌溉效益佳,草坪生长好,更节约用水,综合效益高。

75

2024-04-29比福爷爷
系统设计时采用的设计降雨历时、设计降雨强度、屋面汇水面积、设计雨水流量的计算,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB ??50015的有关规定。 虹吸式屋面雨水排水系统采用的设计重现期,应根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、气象特征等因素确定。对一般建筑物屋面,其设计重现期不宜小于2~5年;对重要的公共建筑物屋面、生产工艺不允许渗漏的工业厂房屋面,其设计重现期应根据建筑的重要性和溢流造成的危害程度确定,不宜小于10年。 注:大型屋面的设计重现期宜取上限值。 虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗应采用经检测合格的虹吸式雨水斗。 虹吸式屋面雨水排水系统的计算参数应与所采用系统组件的参数相一致。 对汇水面积大于5000m2的大型屋面,宜设置不少于2组独立的虹吸式屋面雨水排水系统。 虹吸式屋面雨水排水系统应设溢流口或溢流系统。虹吸式屋面雨水排水系统和溢流口或溢流系统的总排水能力,不宜小于设计重现期为50年、降雨历时5min时的设计雨水流量。 不同高度的屋面、不同结构形式的屋面汇集的雨水,宜采用独立的系统单独排出。 注:当受条件限制必须合用一套系统时,应经计算确保每个雨水斗均同时保持虹吸满管压力流流态。 当其他屋面雨水排水系统的管道接入虹吸式屋面雨水排水系统时,应有确保虹吸系统发挥正常功能的措施。 与排出管连接的雨水检查井应能承受水流的冲力,应采用钢筋混凝土结构或消能井,并宜有排气措施。管道布置和敷设 悬吊管可无坡度敷设,但不得倒坡。 管道不宜敷设在建筑的承重结构内。因条件限制管道必须敷设在建筑的承重结构内时,应采取措施避免对筑的承重结构产生影响。 管道不宜穿越建筑的沉降缝或伸缩缝。当受条件限制必须穿越时,应采取相应的技术措施。 管道不宜穿越对安静有较高要求的房间。当受条件限制必须穿越时,应采取隔声措施。 当管道表面可能结露时,应采取防结露措施。 当管道采用HDPE等塑料材质时,应符合国家有关防火标准的规定。 过渡段的设置位置应通过计算确定,宜设置在排出管上,并应充分利用系统的动能。 过渡段下游管道应按重力流雨水系统设计,并符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB ??50015的规定。 虹吸式屋面雨水排水系统的最小管径不应小于DN40。 溢流口或溢流系统应设置在流流时雨水能通畅流达的场所。 溢流口或溢流装置的设置高度应根据建筑屋面允许的最高溢流水位等因素确定。最高溢流水位应低于建筑屋面允许的最大积水水深。

219