首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 请问电度表的型号有哪几种?

请问电度表的型号有哪几种?

浏览次数:1498|时间:2024-05-02

热门回答

2024-05-06白色棉袜
您好,很高兴为您解答。电度表最大额定电流只有100,当线路电流超过100A的话,电度表就不能直接接在线路中,所以利用互感器把线路中的大电流变成不超过5A的小电流接入互感器。这样电度表的数字乘以互感器变比就是实际用量的了。互感器变比 前面的数字就是线路电流,后面的数字是二次额定电流 比如1000/5 就是表示主电流(一次电流)为1000A, 而二次只有5A。 计量方法:一、根据供电设备的额定电流。如400/5。 二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流5A的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表最大值一致。否则需重标刻度。如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,也可自己计算。

40

2024-04-24robert8727500
您好,很高兴为您解答。2024-05-01墨迹墨迹小蜗牛
预付费电度表又叫做定量电能表、IC卡电度表,除了具有普通电能表的计量功能外,特别的是用户先买电,买电后才能用电,若用完电后用户不继续买电,则自动切断电源停止供电。用于计量额定频率为50Hz 的交流单相有功电能,实现先付费后用电的管理功能。采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存,采用射频卡传递数据。其性能指标符合GB/T17215-2002 和GB/T18460.3-2001 标准。具有体积小、安全性高、可靠性高、防窃电等特点。

66

2024-05-12h071232003
三相三线电度表内部只有2组计量器件去计量三相中的二相,适合三相负载基本平衡的线路作计量,实际上误差偏大,该电度表已被淘汰。三相四线电度表内部有3组计量器件去分别计量三相负载,计量准确,是常用的表型之一。

101