首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 哪个能告诉我怎样做防雷接地希望详细说说。?

哪个能告诉我怎样做防雷接地希望详细说说。?

浏览次数:109|时间:2024-05-11

热门回答

2024-04-30scropio123
防雷接地网分为基础接地网和均压环接地网,一般来讲基础接地网是利用土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩筋焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向柱主钢筋焊接贯通,在没有设置专用避雷针时采用镀锌圆钢在屋面女儿墙贯通一道闭环,并与混凝土内预留接地引下线贯通形成整个建筑体系的防雷接地系统,至于引下线的数量根据图纸要求和建筑物防雷等级定,一般要求接地电阻值不大于1Ω的为二级以上建筑物,普通民用工程为4~10Ω,我觉得这也是比较专业的。

79

2024-04-28家装工装
防雷接地网分为基础接地网和均压环接地网,一般来讲基础接地网是利用土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩筋焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向柱主钢筋焊接贯通,在没有设置专用避雷针时采用镀锌圆钢在屋面女儿墙贯通一道闭环,并与混凝土内预留接地引下线贯通形成整个建筑体系的防雷接地系统,至于引下线的数量根据图纸要求和建筑物防雷等级定,一般要求接地电阻值不大于1Ω的为二级以上建筑物,普通民用工程为4~10Ω,我觉得这也是比较专业的。

153

2024-05-01跑跑跑pao
在防雷接地中,接地网和设备连接,按规定,一般采用双接地,即在接地网的两个不同接地点连接引线至设备;现在一般采用镀锌扁钢,耐腐蚀性好点;也有采用裸铜线的,针对设备而言。截面积采用5~100mm2不等。

60

2024-05-05jonathan7704
你好,
1、无接地线时的静电问题,放瓷砖上相对木桌上容易导走电荷。
2、房子的导电性能跟几楼没多大关系,这主要跟建筑材料的导电性能有关系,比如你是全钢结构当然要比全玻璃结果导电性能好,钢筋混凝土结构内部钢筋导电性能当然要比混凝土导电好。如果你真想知道自己建筑的导电性能可以请专业人员测下绝缘系数。
3、不管建筑物导电性能好不好,把火线与地表接触都会对地放电。大地电势为零,而火线对地电压为220V,存在电位差,当然会有电流产生,电表当然会转,至于会不会火花乱飞(猛烈放电),我也没试过,但其放电强度应该是达不到这种效果的,如果想看还不如打雷天看闪电。
4、我们知道火线对地电压220V,和对零线电压一样,火线加用电器对地这样构成回路是可行的,只是从安全上来说危险,在地线接地端存在危险的跨步电压和接触电压。在这种时候黎叔会说,接通了!!接通了!!后果不是很严重!!
5、把接地线接地窗户上当然会有接地效果,如果分析这效果我们一般会从接地作用(泄流时间和速度)及接地电阻值来看,所以,首先要看你接地目的,如果你告诉我说是防静电接地,你这样做基本是可以达到要求的(防静电接地主要是导走电荷,接地电阻值要求30欧以下),但如果你说你是机房内部防雷接地(接地电阻值要求4欧以下,要求一定的泄流面积和通道)这样做不用检测都知道是不合格的。所以接地不是简单的与地接触。
6、零线与地线作用不一样,火线与零线构成回路,电能才能使家用电器工作,当然火线与地线形成回路也能使电器工作。不过,我们知道,安装地线的目的是保护电器及人员安全,家用电器保护接地线一般都是接到用电器导电外壳和容漏电部份,如果我们都从零线上引出线来作这棵接地线,当一个电器真发生了漏电事故时,漏电流会经这棵线流至所有与之相连的电器上

22