首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 请问接地电流的实际意义是什么交流电气装置的接地的规定有哪些?

请问接地电流的实际意义是什么交流电气装置的接地的规定有哪些?

浏览次数:2876|时间:2024-05-06

热门回答

2024-05-03兔宝宝装饰
交流电气装置的接地的规定:1、当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I(12.4.1-1)式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻Ω;I——计算用的流经接地网的入地短路电流(A)。2、当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I(12.4.1-2)2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过10Ω:R≤250/I(12.4.1-3)式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I——计算用的接地故障电流(A)。3、在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地电阻按本规范公式(12.4.1-2)、(12.4.1-3)计算时,接地故障电流应按下列规定取值:1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A.以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

19

2024-04-29dp73754458
监控机房的防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。以上内容可以参考下!

82

2024-05-05热爱每一刻
2024-05-07美妮宝贝
你好电机接地规范有(1)接地:将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。(2)工作接地(系统接地):在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其他装置接地等)。(3)保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。(4)雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。(5)防静电接地:为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。(6)接地极(接地体):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。接地体分为自然接地体和人工接地体两种。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。(可燃液体及可燃或易爆气体的管道不可作为自然接地体)。人工接地体通常采用钢管角钢垂直打入土壤中,也可用扁钢或圆钢平埋土壤中做成。(7)接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。(8)接地装置:接地线和接地极的总和。(9)接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。(10)集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3-5根放射形水平接地极。(11)接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻:按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。(12)接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差。

106