首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 走线槽安装在墙上的方法是什么这个谁了解?

走线槽安装在墙上的方法是什么这个谁了解?

浏览次数:776|时间:2024-05-06

热门回答

2024-04-26太阳西边出
这个要看是什么类型的线槽,PVC线槽有四种类型,分别对应不同规格的线槽;加厚型电线槽、对应的最大规格是150x50A.铝合金弧形槽对应的最大规格是6号。普通电线槽6号对应的最大规格是300x150mm.弧形槽地板线槽对应的最大规格是9号和48x14mm.2,PVC线槽即聚氯乙烯线槽(PVC=Polyvinylchlorid,聚氯乙烯,一种合成材料),一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用PVC塑料制造,具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点.

183

2024-05-12miamia小牛牛
这个要看是什么类型的线槽,PVC线槽有四种类型,分别对应不同规格的线槽;加厚型电线槽、对应的最大规格是150x50A.铝合金弧形槽对应的最大规格是6号。普通电线槽6号对应的最大规格是300x150mm.弧形槽地板线槽对应的最大规格是9号和48x14mm.2,PVC线槽即聚氯乙烯线槽(PVC=Polyvinylchlorid,聚氯乙烯,一种合成材料),一般通用叫法有行线槽,电气配线槽,走线槽等!采用PVC塑料制造,具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点.

182

2024-05-14众有情殇
线槽又名走线槽、配线槽、行线槽(因地方而异),用来将电源线、数据线等线材规范的整理,固定在墙上或者天花板上的电工用具。一般有塑料材质和金属材质两种,可以起到不同的作用。常见线槽种类有:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽。线槽的安装步骤及方法:
1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
3、线槽。

137

2024-05-02大头妹Angelia
有专门固定走线槽的钉子,但钉子是那种卡线钉,要先把走线槽用这钉子固定在墙上,装线时既可以固定线槽又可以卡线。五金卖铺都会有卖的。

215

2024-05-07小小的飞帆
插座安装方法:A墙面暗装:86铁方盒嵌入墙内,只有面板高出墙面。B墙面明装:明装盒凸出安装在墙面上,开关及插座面板安装在明装盒上,配合明装线槽用;C屏风暗装:只允许在屏风走线槽内布护套线及安装底盒、插座面板;D地面暗装:铁方盒嵌入地面,安装金属防水地面插座。

207

2024-05-07小Journey
1)水平线子系统的布线方案水平线子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。有两种走线方式。(a)墙上型信息出口采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。装配槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架,安装在吊顶内,从弱电井引向各种设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的铁管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。PDS系统的布线是放射型的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3线槽的材料为冷轧合金板,表面可进行相应处理,如镀锌、喷塑、烤漆等。线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。同时为确保线路的安全,应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接,然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。(b)地面型信息出口采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间,有大量地面型信息出口的情况建议先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出,沿走廊引向各方向,到达设有信息点的各房间进,再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置,但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清3洁的环境下,实现办公室自动化。由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路,所以必须由建筑设计单位,根据PDS管线设计人员提出的要求,综合各系统的实际情况,完成地面线槽路由部分的设计。线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3地面线槽也需整体连接,然后接地。

129