首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 接地干线安装方法是什么求告知?

接地干线安装方法是什么求告知?

浏览次数:1162|时间:2024-05-05

热门回答

2024-05-02晶莹剔透0702
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-
96:第5章接地的5.1保护接地、5.2防静电接地内有具体规定,其中有两条:5.1.8铠装电缆引入电气设备时,其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接;钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。5.2.1.2设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串连接地。所以,必须都连接。请按规范施工。

271

2024-05-19redfishchy
电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-
96:第5章接地的5.1保护接地、5.2防静电接地内有具体规定,其中有两条:5.1.8铠装电缆引入电气设备时,其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接;钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。5.2.1.2设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串连接地。所以,必须都连接。请按规范施工。

21

2024-05-02阿菈VinU菟
(1)施工准备A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。
(2)接地沟开挖A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。
(3)垂直接地体加工A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。
(4)垂直接地体的安装A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。
(5)主接地网敷设、焊接A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。C、钢接地体的塔接应使用接焊。D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。
(6)主接地网防腐
(7)隐蔽工程验收及接地沟土回填接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
(8)设备接地安装A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。
(9)接地标识A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。
(10)实验A、进行工频接地电阻测试。B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。
(11)质量验收

284

2024-05-05天道酬勤1212
1.综合布线的接地类型由于综合布线针对的是一整栋建筑物,甚至建筑群,所以它的接地不再是单一的地线问题,而是包括多个层次的接地系统。根据商业建筑物接地和接线要求的规定,综合布线系统的接地类型包括接地线、接地母线、接地干线、主接地母线(总接地端子)、接地引入线和接地体6个部分,这6个部分所对应的安装位置可以说是从高到低(相对建筑物来说),如果划分层次,那就是由低到高。但要注意并不是所有综合布线系统都必须全面具备这6种接地类型。下面按照上述接地线所作用的层次分别予以简单介绍。
(1)接地线接地线也就是通常所说的地线,它是连接在设备上的最低层次的一种接地类型,也是整个接地系统的最终端部分。接地线直接作用每一个具体的节点,接地线的两端分别连接的是节点设备和下面将要介绍的接地母线,也就是整个接地系统的下一个更高层次。有过铜轴电缆布线经验的朋友一定还记得,在铜轴电缆环形布线中,每一条线的两端都有一个阻抗匹配端子,而阻抗匹配端子通常要求与地相连的金属物连接(通常是与计算机金属机壳或金属窗连接),这就是接地,连接匹配端子与计算机机壳或金属窗的线就是接地线。当然这里所介绍的接地线的作用虽然一样,但它连接的不再是计算机机壳或金属窗,而是更高层次的接地系统。要求所有接地线均为铜质绝缘导线(铜质阻抗较小,主要是为了接地良好),其截面应不小于4mm2,而且应尽量采用锡焊接。通常在用屏蔽双绞电缆布线时,信息插座的接地可用电缆的屏蔽层作为接地线连至每层的配线柜。当综合布线的电缆采用穿钢管或金属线槽敷设时,就不必另外接地了,钢管或金属线槽就可起到接地作用,但要求它们保持良好的电气连接,在两端同样应具有良好的接地。
(2)接地母线接地母线也称层接地端子,从其名字也可以看出,它是一条专门用于楼层内的公用接地端子。它的一端要直接与后面将要介绍的接地干线连接,另一端当然是与本楼层配线架、配线柜、钢管或金属线槽等设施所连接的接地线连接。它属于一个中间层次,比上面介绍的接地线高一个层次,而比下面介绍的接地干线又要低一个层次。接地母线通常与楼层内水平布线系统并排安装,用于整个楼层布线系统的公用接地。接地母线应为铜母线,其最小的尺寸应为6mm(厚)×50mm(宽),长度视工程实际需要来确定。接地母线应采用电镀锡以减小接触电阻(不要手工绑接)。
(3)接地干线接地干线用于集中连接不同楼层的接地母线,很明显又比上面介绍的接地母线高一个层次。它是用于同一建筑物不同楼层之间的公用接地,通常垂直安装在不同楼层之间。在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式、建筑物的大小及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。接地干线最好采用专门的屏蔽层保护,如装入钢管中。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线间每隔三层其顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。
(4)主接地母线(总接地端子)主接地母线又称“总接地端子“,它是用于整栋建筑物公共接地的,又比上面的接地干线高一个层次。一般每栋建筑物只需一个主接地母线,它的一端连接的是接地干线,另一端连接的是保护器类装置,最好也采用专门的屏蔽护套。但要注意,如果整个建筑物中只有一条接地干线,则这个主接地母线也就没必要了,接地干线同时起到主接地母线的作用。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宜过长。接地引入线(下面将介绍)、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线位于同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线很好地焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm(厚)×100mm(宽),长度可视工程实际需要而定。与接地母线一样,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。
(5)接地引入线接地引入线指保护器装置与接地体(下面将要介绍)之间的连接线,这个比较容易理解。为了达到良好的接地效果,接地引入线宜采用40mm(宽)×4mm(厚)或50mm(宽)×5mm(厚)的镀锌扁钢;同时接地引入线应做绝缘防腐处理,在其出土部位应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同处埋放。
(6)接地体接地体实际上是用来起到平常接地中所说的“大地“作用的,分为自然接地体和人工接地体两种。自然接地体有常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋、压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件、留在地下或水中的金属体等。而人工接地体通常是指人为在地下埋设的钢材制品和铜板制品。在钢材制品埋设中又分垂直安装接地体和水平安装接地体两种。接地系统中的垂直接地体,宜采用长度不小于2.5m的热镀锌钢材(也可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地体的长度)、铜包钢,或者采用新型的接地电极。垂直接地体间距一般应大于5m,具体可以根据地网大小、施工情况来确定。地网四角的连接处应埋设垂直接地体。接地系统中的水平接地体一般采用热镀锌扁钢,水平接地体应与垂直接地体焊接连通。

250

2024-05-04Diana~蜜桃
你好
接线方法:
1、在中性点不接地的供电系统中,必须进行接地保护,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。
2、插座在使用单相插座做接零保护时,接线必须正确。单相三孔插座右插孔接火线,左插孔接零线,上插孔接零线保护。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。

141

2024-05-10大南瓜小咪咪
通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点;
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远;
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线;
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′;
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′;
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒;
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。希望我的回答可以帮到你。

93