首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 安装高压地线有啥要求有哪位能说说看?

安装高压地线有啥要求有哪位能说说看?

浏览次数:866|时间:2024-05-08

热门回答

2024-05-03九州至尊
接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。在电力系统中接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm2以上裸铜软线制成。电阻要求:高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高压接地线分类:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线技术参数(1)10KV高压接地线绝缘杆部分长度:700mm握手部分长度:300mm金属接头部分长度:50mm节数:1杆径:30mm总长(不包括线夹):1050mm(2)35KV接地线标称截面:25mm2总根数:810平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):25.43金属接头部分长度:50mm节数:1杆径:30mm(3)110KV高压接地线标称截面:35mm2总根数:1136平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):35.67绝缘杆部分长度:1360mm握手部分长度:700mm金属接头部分长度:140mm节数:2杆径:30mm总长(不包括线夹):2200mm使用说明
(1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
(2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
(3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
(4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

320

2024-05-05阿迪思念
高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高压接地线分类:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线

262

2024-04-22天空海阔999
{1}接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
(3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
(4)接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备

274

2024-04-27懒云堂主
装设接地线是一项重要的电气安全技术措施,操作过程应严肃、认真、符合技术规范要求。接地线的使用应注意以下事项:
(1)操作之前必须检查接地线。接地线应在试验周期以内。软铜线应无断头、断股,金属连接部、螺丝连接处应无脱接、松动,线钩的弹力应正常,不符合要求的应及时进行维修或调换。
(2)装设接地线前必须先验电。装设接地线应使用绝缘棒。绝缘棒握手部分应做出明显标识。
(3)装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。装设过程中,人体不得碰触接地线或未接地的导线。
(4)在打接地桩时,要保证接地质量,能借地体快速疏通事故大电流。严禁使用其它金属线代替接地线。
(5)同杆塔架设的多层电力线路装设接地线时,应先挂低压、后挂高压;先挂下层、后挂上层;先挂近侧、后挂远侧。
(6)现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
(7)接地线应规范编号,字体醒目。接地线编号与存放位置应一一对应,库房中存放的接地线不应有报废品;使用中的接地线编号应与工作(操作票)填写、实际装设地点接地线编号一致。
(8)工作完毕要及时拆除接地线。拆接地线次序与装设相反。
(9)要爱护接地线。接地线使用时不得扭花,不用时应将软铜线盘好。接地线拆除后,不得从空中直接向下抛扔、随地乱摔或通过接地引下线向下过渡,要用绳索传递。注意接地线的清洁。

207

2024-05-10fairyzhangyanting
2024-05-08我就叫小猪
首先现在,按照要求安装任何线路,都必须要用“压线版”,把电线安在压线版之下,这样才安全。不能安装裸露在外面的高压线。然后接地线可分为两步:
1.三眼插座分配上接地线,左接零线,右接相(火)线,洗衣机、电冰箱等的可靠金属外壳也接地线。
2.地线接地,用钢管、角钢等金属物埋入大地,具体根据大地的电阻值来选用,然后用电线连接至配电箱,再分接到各插座。

311