家用漏电保护器,它的作用是当某处对地漏电或人体发生触电时,该电器能在极短的时间内切断电源,从而保护了人身安全。安装方面要注意以下几点:
1、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。
2、必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基尔霍夫的节点定律我们知道,I1=I2+I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为本文开始提到的我单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。
3、接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。
4、对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故。出于安全方面考虑,建议您找专业的师傅来安装比较好。

300

2024-05-05贪吃的猫猫410
你好,漏电保护两功能: 
1、人体触电时,电流经人体流向大地(这个电流很小,25mA左右),它能检测出来,并切断电源。 
2、设备或线路发生短路故障时,电流很大,可能引起火灾或者电器损坏等后果,它也能检测出来,并切断电源。 
空气开关只有漏电开关的第2个功能; 所以适用地点就很明确了:家里一般都是要装漏电开关了,施工现场有手持电器(如手持电钻,磨光机,电锤等)的场合,一般有条件也装漏电开关。总之就是有人可能接触的地方就用漏电开关了。其他的都用空气开关了

182

2024-04-22迷茫老男人
接地保护跟漏电保护的不同点是:
(1)保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同 保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同 如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

143

2024-04-25巧克力麦乳精
2024-05-01小L快跑
先看一下配电箱,配电箱有四线:
1、相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。
2、中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。
3、保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。
4、电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。总的来说,零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个叫做保护接地起保护作用,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规情况下这两根线规定要分开接。地排需与配电柜外壳相接,地线经过漏电开关出来的零线为工作零排。有的设备没有零线就没法工作,必须接零线才能用,所以配电箱里就设置了这个零线排。有时这个配电箱接的设备比较多,用了零线排,这样接起来就方便多了,当这个配电箱所带的很多设备都要接零线时,有了这个零线排就很方便。有的设备是必须接零线才能工作的。比如220V的用电设备。