首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 防雷接地施工工艺哪位朋友掌握有有没有人清楚?

防雷接地施工工艺哪位朋友掌握有有没有人清楚?

浏览次数:1118|时间:2024-04-22

热门回答

2024-04-04椒盐儿橙子
配电线路安装电涌保护器。
接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;
接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2;
等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;
铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接;
接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施;
接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。
希望可以帮到你~!

186

2024-04-13孙美霞11
防雷接地施工工艺:操作时注意保护镀锌层。采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。焊接要求焊接应采用搭接焊。

243

2024-04-19瘦子你好
防雷接地施工工艺:操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊。

151

2024-04-15壹只头俩只脑
防雷及接地安装施工工艺标准(HFWXQB/1-6-013-2004)
1、范围本工艺标准适用于电力系统建筑工程的建筑物和构筑物的防雷及防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置。
2、施工准备2.1材料要求2.1.1镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。2.1.2镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。2.1.3电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。2.2主要机具2.2.1常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、大锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

156

2024-04-26笑寒天下
2024-04-06Sunny彩妆半永久
施工流程
·施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试。
利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
·钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。

146