高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高压接地线分类:(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线

287

2024-05-12扭扭炒饭
2024-05-08毛头猴子
接地线一般是插座里有。照明里很少有接地线,根据各地方的要求所有插座的接地线都是连在室内配电箱的接地端子上

98

2024-05-18水手特洛伊
常用于电缆铠装钢带接地。临时接地线是编制网状的铜线。临时接地线也叫工作接地线,就是检修,试验时为了人身设备的安全做的临时性的接地装置。

305