1、别墅防雷采取全屏蔽方式建设
2、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接。
3、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。
4、所有电源、信号线路都套金属管埋地接入机房,金属管进行可靠接地。
5、电源、信号部分分别安装3级以上的SPD
6、最后,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过SPD。

299

2024-04-25天天大宝贝儿
2024-05-11优尼makeup
2.1施工材料的选用及质量要求:用于连接钢筋混凝土柱与底板的为?16圆钢,利用柱子的主筋为引下线;避雷针直接购买成品,注意必须为热镀锌产品;避雷带选用40mm×4mm热镀锌扁铁;所有材料必须有合格证或者产品质量证明书,每一批材料进场都要做好材料进场记录表,并通知监理到场查看材料质量并在材料记录表上签名确认才可以用到工程上,这是确保工程质量的前提。
2.2接地体一般分为人工接地体和自然接地体,本工程是利用别墅钢筋混凝土底板及地梁主筋的自然接地体。自然接地体的施工主要注意两个关键质量控制点,一个是底板钢筋搭接施焊要形成一封闭回路,使得整个底板成为一个整体,另一个是柱主筋与底板筋的焊接质量要过硬;并将接地连接板设在主筋室外侧地面以下,及时请监理进行隐蔽检查,同时做好隐蔽检查记录。
2.3由于利用柱主筋为引下线,所以测量接地电阻的断接卡子设在离地面0.5米的外墙处,统一靠大门右边边柱位设置,采用暗盒装入,加装盒盖并做好接地标记,及时请质检部门进行电阻摇测检验,并将测量数据记录好。