首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 接地圆钢重量比例是什么有什么规定的啊?

接地圆钢重量比例是什么有什么规定的啊?

浏览次数:1453|时间:2024-05-06

热门回答

2024-05-17拽拽小蘑菇
1水平接地体之间的间距一般为5米见GB500572接地与墙体、杆塔的距离也是5米见GB500573CAD作图中接地线好像也没什么规定吧清楚就可以了4接地极的埋设深度不小于0.5米见GB500575其他见下文第三节接地装置第4.3.1条埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5mm。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。接地线应与水平接地体的截面相同。第4.3.2条人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。第4.3.3条人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规定。二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。三、采用降阻剂。四、换土。第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:一、水平接地体局部深埋不应小于1m;二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。第4.3.6条埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。第4.3.7条接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定。

271

2024-04-30bluefiresky0
2024-05-18浮生若梦圈
1.垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于4mm,钢管壁厚不应小于3.5mm,圆钢直径不应小于18mm。垂直接地极的长度宜为2500mm。2.水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm,圆钢直径不应小于10mm。水平接地线的长度为10m。3.在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。

190