首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 电缆直接接地箱安装有什么规定,常用接地方式是什么?

电缆直接接地箱安装有什么规定,常用接地方式是什么?

浏览次数:1075|时间:2024-04-29

热门回答

2024-05-05海派装饰0312
压单芯电缆线路接地线路的常用接地方式1.屏蔽一端直接接地,另一端通过护层保护接地:当线路长度在500---700m及以下时,屏蔽层可采用一端直接接地(电缆终端头位置接地),另一端通过护层保护器接地。2.屏蔽中点接地:当线路长度在1000----1400m时,须采用中点接地方式。(1)在线路的中间位置,将屏蔽直接接地,电缆两端终端头的屏蔽通过护层保护器接地。中间接地点一般需安装一个直通接头。(2)在线路中点安装一个绝缘接头,绝缘接头将电缆屏蔽断开,屏蔽两端分别通过护层保护器接地,两电缆终端屏蔽直接接地。3.屏蔽层交叉互联电缆线路很长时(1000---1400m以上),可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,交叉互联箱装有一组护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。

152

2024-05-06微尘8313
2024-04-28nono521521
你好金属线槽安装工艺如下:(1)金属导管金属线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:①镀锌钢导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4m㎡。②当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。③金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接④非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。(2)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。(3)防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。(4)室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。(5)室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

194

2024-04-21永丰YF窗帘窗饰
电缆直接接地箱安装规定:交一个接地回路通过三相单芯电缆,使总的感应电压相互抵消,从而减小接地环流。实施中一般采用绝缘中间接头与交叉互联箱实现.

140

2024-05-03三万英尺001
二百元,电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱,电缆护层保护接地箱,电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地

27

2024-05-10尚居装饰
35KV电缆直接接地箱,1800元一台,35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。

129

2024-05-11lingshan1226
电缆接地箱价格在120元到3000元左右,电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱,电缆护层保护接地箱,电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。以上价格来源于网上,仅供参考,具体价格以购买为准。

261