(1)施工准备

  A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。

  B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。

  C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。

  D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。

  (2)接地沟开挖

  A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。

  B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。

  C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。

  (3)垂直接地体加工

  A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。

  B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。

  C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。

  D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。

  (4)垂直接地体的安装

  A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。

  B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。

  C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。

  D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。

  E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。

  (5)主接地网敷设、焊接

  A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。

  B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。

  C、钢接地体的塔接应使用接焊。

  D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。

  (6)主接地网防腐

  (7)隐蔽工程验收及接地沟土回填

  接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。

  回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。

  (8)设备接地安装

  A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。

  B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。

  C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。

  D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。

  E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。

  F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。   G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。

  (9)接地标识

  A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。

  B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。

  C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。

  (10)实验

  A、进行工频接地电阻测试。

  B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。

  (11)质量验收

268

2024-04-22HazimiYoYo
1、接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。这个是打入地基以下土里面的,一般是用金属导体。
2、避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,也就是那个白铁。
3、建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。就是在墙上离地大概50CM有个等电位盒,然后建筑外金属窗安装时又有个铜排线连接到那里。

125

2024-04-23肥仔美金
(1)施工准备

2024-05-05正能量装饰
避雷装置安装详解:
  避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。避雷针只是接闪器的一种形式,是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上。接地体是埋设在地下的导体,它可把闪电电流泄放到大地中去。
安装避雷装置,要遵守下列主要原则。避雷针必须高于一切被它保护的建筑物。装置的各部分连接要牢靠,应采用电焊或气焊,不许采用绑接和锡焊,接地极埋设深度应为0.5--0.7m。如果避雷装置接地下不好或安装不合规格,那么被它吸引的闪电电流就可能流窜到建筑物的其它部分,从而造成破坏。
现代建筑就采用一种新的既经济又安全的防雷设施,称之为"暗装笼式避雷网"。把建筑物中的金属结构沿钢筋连成一整体,构成一个大型金属网笼。这种笼式避雷网既起屏蔽作用,又充当引下线,是一种更加经济、美观的安全的防雷方式。(仔细观察就会看到很多新楼的屋顶上不再有高耸的金属杆和引下线了,那就是因为它们已用上笼式避雷网了。屋顶的各种金属物都用导体连到笼式避雷网上。在屋顶四周还应布设一条金属带,称避雷带,把它与避雷网接上。)
注意:避雷装置不但要正确设计、正确安装,还要经常保养