首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 问问大家空调漏水怎么修注意事项是什么?

问问大家空调漏水怎么修注意事项是什么?

浏览次数:747|时间:2024-04-29

热门回答

2024-05-13Simena1943
空调漏水:
  原因
一:壁挂式空调内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
  解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
  原因
二:壁挂式空调室内机连接管出墙孔内低外高,这个就是打孔技术人员的原因了。
  解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
  原因
三:壁挂式空调室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
  解决方法:提高挂墙板高度。
  原因四:
1、空调室内机侧(壁挂、柜式)排水管倾斜角度过小; 
2、排水管过长,流水不畅; 
3、排水管不平整、缠绕; 
4、排水管(软管)被挤压; 
5、排水管破碎、裂纹;
6、排水管出水口插入水中; 
7、排水管接头松脱; 
8、排水管有异物脏堵。
  按原因不同分别进行以下维修处理: 
1、重新调整排水管角度; 
2、尽量缩短排水管长度; 
3、重新整理排水管; 
4、整理排水管(软管)被挤压部位; 
5、更换排水管; 
6、取出插入水中的排水管; 
7、重新连接接头
  
8、更换排水管或氟液吹污。
  原因
五:空调室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
  解决方法:
1、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配 
2、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
  原因六:
1、空调室内机制冷时导风板滴水; 
2、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
  解决方法:
1、可将导风板调至水平角 
2、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
  原因
七:空调室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
  解决方法: 
1、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。 
2、在内机壳粘贴绒布保温层。
  原因
八:空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
  解决方法: 
1、系统缺氟,加氟; 
2、清洗风道系统; 
3、风速不正常,将风速调整正常。
  原因
九:空调室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
  解决方法:用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
  原因十:空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
  解决方法: 
1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料; 
2、
  设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不
  停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善; 
3、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
  原因
11:挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
  解决方法: 
1、更换接水盘; 
2、重新粘接排水管接口。
  原因12:
1、嵌入式空调室内机漏水; 
2、水位开关不良; 
3、排水泵电机坏; 
4、室内机低部排水塞没装好; 
5、排水管垂直向上大于 200MM。
  解决方法: 
1、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平; 
2、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关; 
3、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机; 
4、重新装好堵塞; 
5、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多空调漏水,整理管路使垂直距离小于200MM 。

199

2024-05-05loversea2005
空调漏水:
  原因
2024-05-03qianting13
你好!很高兴为你解答,我这里给大家提供份关于空调漏水怎么办的处理流程,希望对大家有用,空调漏水原因
一:排水管道质量问题。有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。空调漏水原因
二:空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。空调漏水原因
三:配管上的结露水。因为管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。空调漏水原因
四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。空调漏水原因
五:交换器的原因。过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,引起蒸发器变形,使得其不能及时滴入槽内;空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,不能将水珠滴入节水盘内;空调的材质不是很好,内部设置不合理,水不能流入水槽,就顺着塑料壳留下来了。有时候空调漏水是可以直接解决的,有的还是要找专门的维修人员来维修。首先可以根据以上的一些情况进行自检,如果是排水管破了、安装不到位或者是交换器的问题,就需要专门的人上门维修了,当然还有一些情况是可以自己处理的。如果是因为水管外的配套塑料不好引起了漏水,可以自己在外面装一个外包,抑制水往下面流,当然加挡水板也是一个方法;如果是水管排水不畅通,也可以想办法将其疏通,室外的排水管道也检查一些,如果是室外的原因,就更加好解决了。一般对于外行来说,空调滴水只能在管道上面下点功夫,其余的都只能交给维修人员了。以上就是我为大家介绍的关于空调漏水方面的有关知识和内容,希望对大家有帮助,祝大家生活愉快。

95

2024-05-11a416066323
您好!一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。

240

2024-05-10蘁嘬天唑地
如果你的空调器是新装的大多是安装的问题。如果不是新装的,那大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。一个制冷高级技工的回答! 室内机之所以会漏水,有以下几种情况: 
1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。 
2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。 
3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。 
4.热交换器滴水: 1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。 2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。 当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理. A.有可能是排水管堵塞,多余的水从底盘中溢出; B.空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出 C.底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。 非常正常.那个地方是低温制冷剂流通的地方,空气中水蒸气碰到低温物体会凝结成水.和室内冷凝水产生原理一样.你不想它滴水,用保温棉或其它东西包住就成了. 这水应该是在外机出水管处滴出去的,但是因为安装时水管安装不平,使水沿着风叶和内机出风口处向屋内流,你最好找个专业的安装人员,让他们帮你抬高一下水管就行了,但是你自己不要去动.你的空调没问题. 漏水的原因: 安装和使用中存在的问题都会引起空调漏水。安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,这样室内机也会漏水。 导致漏水的使用问题: 一是‘脏堵’,就是没有及时清洗的灰尘积累在塑料管道里,造成排水不畅。 二是排水管被移动或被打结。 三是使用久了的排水管由于塑料老化而开裂。 针对漏水的原因,在空调的安装中一定要观察机器是否水平,墙孔是否高于机器。在使用过程中则要经常清理过滤网,既避免漏水又可提高制冷效率。排水管也不要移动、打结。 不同原因的漏水有不同的补救措施。如果是排水管破裂,只需花很少的费用更换排水管即可。如果是‘脏堵’,则清洗堵住的那一段排水管的。

186