首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 哪个清楚防雷接地等级是怎么划分的有人清楚吗?

哪个清楚防雷接地等级是怎么划分的有人清楚吗?

浏览次数:2737|时间:2024-04-19

热门回答

2024-04-06汤糖躺烫湯
防雷器件分4个等级,ABCD,四个等级,A级就是避雷针,直接接触雷电的,BCD属于不同层次的“保护型”防雷器。B级一般用户户外的总电源防护,CD级则一般是室内的分级电源防护。
防雷器   ,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。

102

2024-04-27cat20121028
LPZ0A区   –   本防雷分区内的各物体都易遭受直接雷击,因而可能传导全部的雷电流。本区内的
雷电电磁脉冲强度无衰减(例如大楼外部不在避雷针保护范围内的部分)。   
LPZ0B   区–   本防雷分区内的各物体不易遭受直接雷击,但本区内的雷电电磁脉冲强度无衰减(
例如大楼外部,但在避雷针保护范围以内的部分)。   
LPZ1区   -         本防雷分区内的各物体不可能遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小,本
区内的电磁场强度可能衰减,这取决于建筑物的屏蔽措施。(例如钢筋水泥框架结构大楼内部)
。   
希望能帮到你。

283

2024-04-18小玩子2603
2024-04-12vivianygefes
据我了解,一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.

  二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置.

  三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.

  四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k   c2   (3.3.5)

  式中   S   -   钢筋表面积总和(m2).

  五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定.

  六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。

168

2024-04-24沫沫晓七
建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。
依据:
《建筑物防雷设计规范》第2.0.2条   遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
第2.0.3条   遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
一、国家级重点文物保护的建筑物。
二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
水泵房等特别重要的建筑物。
三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
第2.0.4条   遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21
区、22区、23区火灾危险环境。
六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。

104