漏电断路器的漏电保护部分,由零序电流互感器(感测部分),运算控制器(控制部分)和电磁脱扣器(动作,执行部分)组成。 被保护的主电路所有相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,组成零序电流互感器一次侧。 根据基尔霍夫电流可知,任一时刻,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时刻,流入(出)某节点的电流矢量和为零。 零序电流互感器的工作原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是否为零,当被保护的电路出现绝缘故障时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,该信号经过运算控制器运算后,当泄漏电流达到整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。 根据漏电断路器的工作原理可知,漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。

314

2024-05-04343004227qq
2024-04-22嗜吃福將
1、电磁式漏电断路器不需要辅助电源的,里面没有线路板组件,跟开关的工作电压无关,只要线路产的漏电电流达到电磁式的漏电动作电流,漏电断路器就动作,切断后面电源,保护人身安全。 2、电子式漏电断路器需要辅助电源,该辅助电源来源于漏电断路器的出线端(负载端),跟线路的工作电压有关,如果电压过低(具体多少电压不动作需要厂家确定),就是线路中产生了漏电电流,并达到了开关的漏电电流动作值,开关也不会动作。 总结:电子式漏电断路器,抗干扰性没有电磁式漏电断路器好;但电子式漏电断路器比较便宜。目前市场普遍是电子式漏电断路器。 ??