- 2024-04-26追梦的风筝123
杭州建筑水电工有限公司地址:杭州市西湖区江省杭州市西湖区文一西路75号杭州水电建筑有限公司工主要经营房屋建筑工程,建筑装修装饰工程,钢结构工程,建筑物加固工程,水电安装工程;服务:室内外装修设计,建筑工程设计,水电安装工程设计希望可以帮助到你
赞197
- 2024-04-27sherilyxia
你好,住宅或商业建筑的水电安装施工是一项专业工程,包括很多独立项目,各类项目之间还有关联,从设计到施工是十分复杂和专业的工程,
建筑水电安装施工包括的内容
建筑水电安装施工包括的内容非常多而且复杂,从大的方面来说,如一般的商业建筑,建筑内的用水系统有生活给水系统、污水排放系统、雨水内排水系统(含虹吸式雨水内排水)、采暖供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统、室外包括生活给排水系统、消防给水系统。供电部分按一级负荷供电,电源由独立变电站采用10KV电源引来,低压加柴油机发电机组(供动力配电),应急电源采用EPS应急电源等。
建筑水电安装施工用水系统简介
生活给水系统:水源一般为城市自来水,由原有的市政自来水管道处引入DN300给水管,市政水压为2-2.4kg。用水量:一般最高日用水量340m3/d,最大小时用水量45.0m3/h,供水方式:低屋建筑及地下室由市政给水直接供给。给水管材:采用PP-R管材及配套管件,热熔连接。
雨水排水系统:屋面雨水经汇集后排入市政雨水管网,雨水管全部为内落水。二层大平台部分采用虹吸式雨水内排水系统,下沉广场和地下室入口处设有排水沟,以不小于0.005的坡度向集水坑,坑内设潜水排污泵,雨水经提升后排至室外雨水管。压力雨水排水采用浸热沥青焊接钢管,二层平台采用虹吸式雨水内排水,其余水平管采用PVC-U管材及配套管件粘接,立管采用螺旋消音管粘接。
自动喷水灭火系统:火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度8.0L/min. ㎡,喷头工作压力大于0.10Mpa,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时。地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵,地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头,有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头,车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设喷头的上方有空隙时,设集热板。
希望可以帮助你
赞326