首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 防雷接地设计说明哪位有谁能够指点一下?

防雷接地设计说明哪位有谁能够指点一下?

浏览次数:2945|时间:2024-05-07

热门回答

2024-05-07mutouchoupihai
防雷:
(1)确定防雷类别;
(2)防直接雷击、防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
(3)对利用建(构)筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置采取的措施和要求。
接地:
(1)本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
(2)总等电位、局部等电位的设置要求;
(3)接地装置要求,当接地装置需作特殊处理时,应说明采取的措施、方法等;
(4)安全接地及特殊接地的措施。
希望我的回答能帮助到您!

259

2024-05-09linsisty-Q
防雷:
(1)确定防雷类别;
(2)防直接雷击、防侧击雷、防雷击电磁脉冲、防高电位侵入的措施;
(3)对利用建(构)筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置采取的措施和要求。
接地:
(1)本工程各系统要求接地的种类及接地电阻要求;
(2)总等电位、局部等电位的设置要求;
(3)接地装置要求,当接地装置需作特殊处理时,应说明采取的措施、方法等;
(4)安全接地及特殊接地的措施。
希望我的回答能帮助到您!

27

2024-05-07阿籽猫77
1防雷设计审核1.1应提供的资料:防雷设计图纸一式两份,审核合格后一份退回建设单位,一份留防雷所验收存档.1.1.1防雷设计说明(包括分类依据及设计方案);1.1.2基础防雷平面图;1.1.3天面防雷平面图;1.1.4高层建筑物防雷均压环设计图;1.1.5立面图;1.1.6防雷设施施工大样图;1.1.7规划报建审核书、施工资质证书(复印件)1.2上述设计资料若属分段设计,办理防雷设计审核时,必须提交设计说明、基础防雷平面图,并保证按施工进度提前补交相应的图纸.1.3经审核合格后,凭市防雷设施检测所签发的《防雷设施设计审核书》到建设行政主管部门办理建筑施工许可证.2工程验收2.1隐蔽部分的验收为保障建筑物防雷设施施工质量,在以下环节必须通知市防雷设施检测所到现场进行检测、验收.施工过程应作好隐蔽工程施工记录(一式三份),验收合格后才能进入下一道工序.2.1.1桩筋与承台钢筋焊接完成并在浇注混凝土之前;2.1.2完成承台浇注,焊接完地梁钢筋时;2.1.3有裙楼的建筑物,裙楼顶防雷设施施工完毕时;2.1.4完成层板浇注,开始驳接柱钢筋时;2.1.5每次均压环焊接完成时;2.1.6转换层防雷设施施工完毕时;2.1.7最顶层绑扎板筋,焊接完天面避雷网格时;2.1.8焊接完天面避雷带、避雷针时(暗装的,应在封装之前);2.1.9均压环与外墙金属门窗或玻璃幕墙等大的金属物体相连接完尚未填封时;2.1.10对已发出整改通知的,在整改完毕后;2.2工程总验收2.2.1防雷工程竣工后,建设单位或施工单位应提前一天通知市防雷设施检测所进行综合检测、验收.若验收合格,领取《广东省防雷设施合格证》;若不合格,限期整改.3注意事项3.1GB50057-94《建筑物防雷设计规范》是强制性国家标准,新建建筑物的防雷设计、施工均必须按此规定严格执行.下列行为可导致建筑物防雷能力先天不足,留下永久性的雷击隐患:3.1.1防雷设施设计未经市防雷设施检测所审核合格,擅自开工的;3.1.2建筑物没有防雷设计或未有防雷设计先开工;3.1.3不按《建筑物防雷设计规范》和其他防雷设计规范设计;3.1.4不按防雷设计图施工;3.1.5隐蔽部分未经验收便进入下一道工序;3.1.6不按“整改通知“及时整改;3.1.7防雷设施未经市防雷设施检测所验收合格,擅自投入使用的.3.2属于第3.1.1条和3.1.7条的将按《广东省防御雷电灾害管理规定》第十四条处以3000~15000元的罚款.3.3新建建筑物为综合性建筑物,涉及到通信、计算机等弱电设备的安装,其防雷设计将涉及气象、供电、通信、计算机等多个专业的技术规范,设计单位应同建设单位到市防雷设施检测所进行咨询,确定设计方案,以避免人力和财、物力的浪费.4施工要求4.1接地装置(埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的金属导体)一般情况下应充分利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置,当不能利用其钢筋混凝土基础作为接地装置时,应围绕建筑物四周敷设成环形的人工接地装置.电气、电子设备等接地装置宜与防雷接地装置共用接地体,并宜与埋地金属管道相连,此时,接地电阻不应大于1Ω.若与防雷接地装置分开,两接地装置的距离一般情况下不应小于3m;电子设备不应小于20m.4.1.1自然接地装置利用建筑物的基础结构钢筋作防雷接地装置.把周边地梁上部的两条钢筋(如只有承台而没有地梁的,必须用两条≥Φ16的镀锌圆钢)通长焊接作水平接地体;利用每根桩内两条钢筋(如没有桩筋的,必须在承台底或地梁底补装人工垂直接地体)与承台钢筋焊接作垂直接地体(用作垂直接地体的承台数不少于总承台数的25%).4.1.2人工接地装置4.1.2.1垂直接地体用∠50*50*5*2500mm的镀锌角钢,每一接地极的间距一般为5m,不小于3m.4.1.2.2水平接地体用-50*5镀锌扁钢或≥Φ16的镀锌圆钢.4.1.2.3接地装置应围绕建筑物四周敷设,并按≤18m的间隔与建筑物的地梁筋连接.埋设深度应大于0.5m,一般取0.8m.4.2引下线(连接接闪器与接地装置的金属导体)4.2.1引下线应沿建筑物周边均匀或对称布置,并应以最短最直路径接地,第一类防雷建筑物的引下线间距不应大于12m;第二类不应大于18m;第三类不应大于25m.4.2.2尽可能设置多一些引下线,减小电磁脉冲强度和提高电子设备在室内的有效使用面积.4.2.3建筑物的主要阳角位置应尽可能设置引下线,因为这些部位最容易遭受雷击.4.2.4从柱筋引出天面的引下线必须是直径≥Φ10的镀锌圆钢.4.2.5在有金属管道进出处、总电源进线处、或有电气、电子设备等需要接地的地方,其附近的引下线应在距地面30cm处,用≥Φ12镀锌圆钢或-40×4镀锌扁钢焊出10cm,作为这些设备的接地连接处.4.2.6可直接利用建筑物构造柱内的两条对角主筋(≥Φ12)作防雷引下线,其上端与接闪装置(避雷带、网、针),下端与接地装置通长焊接连通.中间环节应利用箍筋(每层至少一个)设置短路环.4.2.7明装引下线(≥Φ10镀锌圆钢)应安装在人员不常接触到的地方.4.2.8暗装引下线(≥Φ12圆钢)应安装于外墙批荡层内.4.2.9烟囱上的引下线应采用≥Φ16镀锌圆钢或截面积≥160mm2且厚度≥4mm的镀锌扁钢,当烟囱高度≥40m时,应设置两根引下线.4.2.10金属构架、金属烟囱或消防梯等金属构筑物在一般情况下可利用其作防雷引下线(易燃易爆场所另有规定).4.3均压环高层建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果确定其防雷类别.当高度超过临界高度(
第一、二、三类防雷建筑物分别为30m、45m和60m)时,应采取防侧击雷和等电位的保护措施.4.3.1从上述临界高度开始每隔一层将建筑物外侧圈梁上部两条主筋通长焊接,并与所经的引下线连通形成闭合通路(即均压环).当该建筑为综合性建筑物时,可根据需要从首层直至最顶层设置均压环.4.3.2从上述临界高度开始,每一层外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙支架等较大的金属物与均压环连接(每一构件不少于两处).4.4接闪器(直接截受雷击的避雷带、避雷网格、避雷针以及用作接闪器的金属屋面和金属构件等)4.4.1避雷带、避雷网格的安装4.4.1.1避雷带(≥Φ10镀锌圆钢)安装在建筑物屋面(或女儿墙顶)的外侧(距建筑物外沿不大于15cm),屋面梯屋顶、水池顶四周以及屋脊、屋角、屋檐和檐角等易受雷击的部位.4.4.1.2明装避雷带安装高度以15~20cm为宜.如采用暗装避雷带形式,则非金属覆盖物不应超过2cm,同时每隔5m装设一根短避雷针(Φ12*600),以弥补暗装避雷带防雷效果的不足.4.4.1.3避雷带支持卡的间距以80~100cm为宜,拐弯处为30cm.4.4.1.4避雷网格宜利用屋面板筋焊接而成.具体做法是利用屋面板筋(或梁筋)焊接成10m*10m或12m*8m的网格(网格越小越好),所有网格应与就近的圈梁钢筋或避雷带连接.4.4.1.5金属屋面或金属烟囱等构筑物在一般情况下宜利用其本身的金属物作接闪器(易燃易爆场所另有规定).4.4.2避雷短针的安装在建筑物天面安装了避雷带的前提下,必须在建筑物阳角拐弯处的避雷带上安装短避雷针(Φ12*600),以加强易受雷击部位的防雷效果.4.5等电位措施4.5.1埋地进入建筑物内的各种线路、金属管道,在入户端将电缆的金属外皮、金属线管与接地装置连接.4.5.2供电线路应埋地引入,埋地长度不小于15m.4.5.3架空金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连.低压架空线在入端处装设低压电源避雷器.4.5.4竖直敷设的金属管道及金属物(如电梯井导轨等)的底端和顶端与防雷接地装置连接.4.5.5电缆井每层预留接地端子.4.5.6玻璃幕墙龙骨(金属支架)与均压环相连,连接点按防雷网格尺寸布置.4.5.7平衡敷设的金属管道、构架等,其净距离小于10cm时应每隔30m采用金属线跨接一次.交叉净距离小于10cm时,其交叉处亦应跨接.4.6材料的焊接4.6.1实心圆材、方材均应采用双面搭接连续焊,焊缝长度不小于6cm,焊缝外观应良好(单面焊接长度不小于12cm).4.6.2扁钢、角钢宜采用三棱边连续焊,焊缝长度为所用材料宽度的2倍.如采用对口焊接时,应在焊口处增焊一段金属物跨接(圆钢为12cm,扁钢为8cm).4.6.3金属管材宜采用管对焊接,但管内应设置合适的衬管,衬管外径应与被连接管内径相吻合,衬管长度不应小于其外径的4倍.4.7防雷装置材料防雷装置所用金属材料一般为热镀

100

2024-05-05浅浅浅浅灰
1、概述
接地与防雷的重要性、意义、应用中的问题及解决途径。
2、原理分析
接地与防雷设计要解决的问题、从原理上进行可行性论证、提出解决问题的技术方案。
3、实验验证分析结果
用计算机进行仿真的模拟实验,得出具体的数据。以此设计一套完整的接地与防雷系统。列举出具体的器材、仪器清单、工具及组装经过和实际雷击试验过程。以图表及雷击过程中所取得的示波器图形照片等形式分析该系统的工作过程,阐述系统对无线通信站的保护原理。
4、总结或结论
依据理论和实践的研究结果,总结所存在的问题,提出解决途径并得出设计结论。

20

2024-05-11俺是陆军PLA
你好,
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再一。
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
希望对你有帮助

139

2024-05-22宇宙梧桐
4.5建筑电气施工图设计要求4.5.1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。4.5.2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。4.5.3施工设计说明1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。5本工程选用标准图图集编号、页号。4.5.4设计图纸1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容)1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量;2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高,拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置;5)比例、指北针;6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。3变,配电站1)高、低压配电系统图(一次线路图)图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器,互感器、继电器,电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号,设备容量,计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。2)平、剖面图按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。3)继电保护及信号原理图继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图,当需要对所选用标准图或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。4)竖向配电系统图以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容量、发电机台数、容量、各处终端配电箱编号,自电源点引出回路编号(与系统图一致),接地干线规格。5)相应图纸说明图中表达不清楚的内容,可随图作相应说明。4配电、照明1)配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各开关(或熔断器)型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图;对重要负荷供电回路宜标明用户名称。上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。2)配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号、型号及规格;绘制线路始、终位置(包括控制线路),标注回路规格、编号、敷设方式,图纸应有比例。3)照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等;凡需二次装修部位,其照明平面图随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标注预留的照明配电箱,并标注预留容量;图纸应有比例。4)图中表达不清楚的,可随图作相应说明。5热工检测及自动调节系统1)普通工程宜选定型产品,仅列出工艺要求。2)需专项设计的自控系统需绘制:热工检测及自动调节原理系统图、自动调节方框图、仪表盘及台面布置图、端子排接线图、仪表盘配电系统图、仪表管路系统图、锅炉房仪表平面图、主要设备材料表、设计说明。6建筑设备监控系统及系统集成1)监控系统方框图、绘至DOC站止;2)随图说明相关建筑设备监控(测)要求、点数、位置;3)配合承包方了解建筑设备情况及要求,审查承包方提供的深化设计图纸。7防雷、接地及安全1)绘制建筑物顶层平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标注避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次,图纸应标注比例。2)绘制接地平面图(可与防雷顶层平面重合),绘制接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置、标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,(当利用自然接地装置时,可不出此图),图纸应标注比例;3)当利用建筑物(或构筑物)钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标注连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及敷设方式,注明所涉及的标准图编号、页次。4)随图说明可包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防侧击雷,防雷击电磁脉冲,防高电位引入);接地装置型式,接地极材料要求、敷设要求、接地电阻值要求;当利用桩基、基础内钢筋作接地极时,应采取的措施。5)除防雷接地外的其它电气系统的工作或安全接地的要求(如:电源接地型式,直流接地,局部等电位、总等电位接地等),如果采用共用接地装置,应在接地平面图中叙述清楚,交待不清楚的应绘制相应图纸(如:局部等电位平面图等)。8火灾自动报警系统1)火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求;2)各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号,规格及敷设要求。9其它系统1)各系统的系统框图;2)说明各设备定位安装、线路型号规格及敷设要求;3)配合系统承包方了解相应系统的情况及要求,审查系统承包方提供的深化设计图纸。4.5.5主要设备表注明主要设备名称、型号,规格、单位、数量。4.5.6计算书(供内部使用及归裆)施工图设计阶段的计算书,只补充初步设计阶段时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初步设计文件审查变更后,需重新进行计算的部分。信息来源于网络仅供参考

228