线路防雷接地的方法是什么有什么好的解决方案啊?

浏览次数:584|时间:2024-05-14

热门回答

2024-04-30yanrongsun
监控机房的防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω=20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。以上内容可以参考下!

68

2024-05-08Blackstar01234
方法:一般监控立杆接地就是在立杆下面打入一根1.5-2米接地极,接地极连接立杆;在摄像头前端安装二合一或三合一防雷器(摄像头线路防雷),然后防雷器地线连接接地极;有些会在立杆顶部安装1根0.6-1米避雷小针。我工厂专业生产各种弱电防雷材料,并提供技术指导,咨询联系请看用户资料。

178

2024-04-28cc江南小水龟
2024-04-29吃不饱的阿呜
你好,很高兴给你解答,我给你提供一些我的经验,你参考一下方法:一般监控立杆接地就是在立杆下面打入一根1.5-2米接地极,接地极连接立杆;在摄像头前端安装二合一或三合一防雷器(摄像头线路防雷),然后防雷器地线连接接地极;有些会在立杆顶部安装1根0.6-1米避雷小针。我工厂专业生产各种弱电防雷材料,并提供技术指导,。

260

2024-05-04激动的小胖
基本原理是里面有一个并联的防雷模块。没有雷电流的时候防雷模块的电阻很大;当雷电流增大,进而产生的电压增大的时候~防雷模块的电阻就会随之变小,此时雷电流就会流经电阻小的防雷模块,而设备线路的电流不会增大。当然流经防雷模块的电流要立刻泄放到大地中去。所以不管什么防雷设备,接地都是非常重要的。