首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 接地热镀锌扁钢规范有哪些安装上有什么注意的呢?

接地热镀锌扁钢规范有哪些安装上有什么注意的呢?

浏览次数:551|时间:2024-04-30

热门回答

2024-05-06Dianayaoyao
您好,防雷接地夹的安装方法:1、接地装置埋在土壤中的部分,其连接宜采用放热焊接;当采用通常的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。2、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用热镀锌角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用热镀锌扁钢或圆钢。3、人工钢质垂直接地体的长度宜为2.5m。其间距以及人工水平接地体的间距均宜为5m。4、人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

251

2024-05-13小小桐桐
热镀锌雨水篦子价格规格型号不同价格也不同,不知道这位朋友具体要什么规格型号的热镀锌雨水篦子呢,这个热镀锌雨水篦子重量越重价格就稍高。能满足场所需求就是经济实惠的产品。 计算热镀锌雨水篦子厂家需要知道:扁钢的宽度、厚度,承载扁钢间距和垂直于承载扁钢的横杆间距。这是需要用户提供的参数。供参考

301

2024-05-11晨馨1205
2024-05-08雪後Sunny
个人觉得天津广智钢铁贸易有限公司就很不错的哦,嘿嘿,这家公司了我还是比较了解的哦,服务啊,口碑什么的都是非常不错的样子哦,天津广智钢材现货贸易、(冷)热镀锌加工企业。主要生产经营(冷)热镀锌角钢,(冷)热镀锌圆钢,(冷)热镀锌扁钢,(冷)热镀锌槽钢,(冷)热镀锌方管,方钢等产品哦,产品还是多丰富的 啊。

146