民用建筑防雷及接地要注意事项:需要注意外设引下线的下部人员可触及部分的绝缘,接地网离人行道路的距离,及绝缘层敷设防雷器接地线长度,同时必须得到电磁兼容和安全可靠的防护措施。希望可以帮到您。

204

2024-05-08那谁家小二
民用建筑防雷与接地装置包括接闪装置、引下线和接地装置三个部分。1、接闪装置装在建筑物的最高处,必须露在建筑物外面,可以是避雷针、避雷线、避雷带或避雷网,也有将几种形式结合起来使用的。2、引下线一般采用镀锌钢绞线,将接闪装置和接地装置连接成一体,要注意其截面大小,连接可靠和以最短途径接地。引下线分布要合理对称,不应紧靠门、窗。钢筋混凝土建筑物的钢筋和钢柱等也可当作引下线使用。3、接地装置是使电流通过接地电极向大地泄放。一般采用镀锌的圆钢、角钢、扁钢等连接成水平接地环、接地带或垂直接地体,埋于一定深度的湿土中。现代建筑物的钢筋混凝土基础也可以作为接地装置。

242

2024-05-19sunxiaoyan85
民用建筑防雷及接地要注意事项:需要注意外设引下线的下部人员可触及部分的绝缘,接地网离人行道路的距离,及绝缘层敷设防雷器接地线长度,同时必须得到电磁兼容和安全可靠的防护措施。希望可以帮到您。

24

2024-05-13温暖三月5021
一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω 户外架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω