首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 民用建筑防雷与接地装置是什么样的有人知道具体的情况?

民用建筑防雷与接地装置是什么样的有人知道具体的情况?

浏览次数:2913|时间:2024-04-28

热门回答

2024-04-29毛毛512512
民用建筑防雷与接地装置包括接闪装置、引下线和接地装置三个部分。1、接闪装置装在建筑物的最高处,必须露在建筑物外面,可以是避雷针、避雷线、避雷带或避雷网,也有将几种形式结合起来使用的。2、引下线一般采用镀锌钢绞线,将接闪装置和接地装置连接成一体,要注意其截面大小,连接可靠和以最短途径接地。引下线分布要合理对称,不应紧靠门、窗。钢筋混凝土建筑物的钢筋和钢柱等也可当作引下线使用。3、接地装置是使电流通过接地电极向大地泄放。一般采用镀锌的圆钢、角钢、扁钢等连接成水平接地环、接地带或垂直接地体,埋于一定深度的湿土中。现代建筑物的钢筋混凝土基础也可以作为接地装置。

210

2024-05-12兔纸来个兔宝宝
2024-04-25吃出新味来
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

88

2024-05-11大睿2010
一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω 户外架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω

274